请教一个35KV线路问题
ynscb
ynscb Lv.3
2010年06月15日 23:17:57
只看楼主

电站35KV线路A相断线了,天气很好的情况下,线路型号是GLJ-150,电流在150A左右,是什么原因断了?麻烦师傅们帮我看了一下,断线头如下图:

电站35KV线路A相断线了,天气很好的情况下,线路型号是GLJ-150,电流在150A左右,是什么原因断了?麻烦师傅们帮我看了一下,断线头如下图:

100615_160655.jpg


100615_160644.jpg

lingxuct
2010年06月16日 17:40:25
2楼
什么位置上断,150的钢芯铝绞线怎么散成这样,我数了一下,只有16芯?
回复
houylin78
2010年06月17日 00:33:50
3楼
就这点资料,神仙也无法给你判断朋友。
回复
ynscb
2010年06月17日 11:42:29
4楼
在直线杆之间断的,我数了一下芯数是25,还有两个图如下:
回复
ynscb
2010年06月19日 12:44:04
5楼
[怎么没高手给我解答,我现在正着急了

[ 本帖最后由 zxnd3324745 于 2010-6-19 12:52 编辑 ]
回复
chywang007
2010年06月19日 14:05:25
6楼
看不清断口的情况
回复
ynscb
2010年06月19日 21:48:45
7楼
我想请问一下什么情况线路才会断?有那位师傅能否列举一下?
回复
daylc
2010年07月13日 10:58:41
8楼
最大的一种可能就是在施工中已经伤到了导线,所以在运行的时候一旦符合过大就会导致断线
回复
jlccdwy
2010年10月19日 13:29:01
9楼
不可能是电流烧断的,应该是外力破坏,比如,枪击。
回复
zyz8438
2010年10月19日 14:34:21
10楼
1.jpg
2.jpg
从这两张照片来看,每根线断口很平整,可以排除因为电流过大引起的烧断,因为没有烧熔的痕迹。

可能的情况:
1、产品质量本身有问题。特别是钢芯,太脆,不抗拉;
2、施工过程中可能有野蛮施工现象,比如扭折过,导致钢芯铝绞线受伤。
回复
jczdh
2010年10月20日 11:33:00
11楼
看图片好像不是大电流烧断的,像是外力破坏的哟