电缆与水管排列是否合理及YJV电缆破损如何处理?
a810706
a810706 Lv.2
2005年09月21日 09:45:19
只看楼主

电缆与水管排列是否合理及YJV电缆破损如何处理?

电缆与水管排列是否合理及YJV电缆破损如何处理?

1127267113970.JPG

免费打赏
aann1234567
2005年09月21日 12:00:28
2楼
shenme ya mei ming bai
回复
haizhong
2005年09月21日 12:38:40
3楼
设计上要避免、最好是分沟敷设、但是有时施工现场条件不允许、我的经验是电缆和管路之间必须用隔热措施隔开、有条件的话敷设一段防腐阻燃电缆桥架、电缆如果只是外绝缘护套损坏、在摇绝缘正常的情况下、可采用环氧树脂浇灌密封【类似老式中间头做法】、如果钢铠断裂、则在绝缘能保证的前提下、必须用软铜编织线【最好是挂锡的】在断开点做导通连接【挂锡焊】、且每端不少于三处。
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:40:41
4楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明