系统水箱怎么回事?
aidegaobaishi
2010年06月15日 10:49:58
来自于中央空调
只看楼主

前年做过的一个工程,原来运行的一直没有问题,但今年到了使用期一上水,系统内总是有气,派人去排过气了以后还是不好,膨胀水箱里的的水总是一漾一沉,就好像回水管里的水往水箱里窜一漾~这是由什么原因造成的啊,大家帮帮忙~~~

前年做过的一个工程,原来运行的一直没有问题,但今年到了使用期一上水,系统内总是有气,派人去排过气了以后还是不好,膨胀水箱里的的水总是一漾一沉,就好像回水管里的水往水箱里窜一漾~这是由什么原因造成的啊,大家帮帮忙~~~
免费打赏
aidegaobaishi
2010年06月15日 16:29:13
2楼
有帮忙的么,来发表下意见啊,求助各位大侠~
回复
江湖小鱼儿
2010年06月15日 23:40:22
3楼
应该是管道还没有把气排干净。你的管道末端有安装排气阀?
回复
aidegaobaishi
2010年06月16日 11:01:50
4楼
安装过排气阀,每层都有,系统顶部也设有排气阀,不知道怎么一直有气产生~
回复
aidegaobaishi
2010年06月19日 09:41:37
5楼
求助大家,怎么系统中老是有气啊,我都要疯了,都什么原因能造成系统存气呀,大家帮忙总结下,我逐个排除一下~~:Q :Q :Q :Q
回复
zhukuoyue
2010年06月21日 19:51:56
6楼
系统缺水水 有地方漏水
系统负荷大容易产生气体
建议来一次;置换加水 一边排水一边开泵加水 记得把所有的负载的水阀打开。。。 加一小时看看效果
回复
desheng001
2010年06月21日 20:07:54
7楼
地下水源热泵系统么还是普通的冷水机组,建议先查看水源热泵的切换阀门,检查你的水压是否能保持24小时不变。
回复
lclz642
2010年06月23日 21:21:20
8楼
路过学习一下、
回复