小接地系统发生单相接问题
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年09月21日 06:21:36
只看楼主

今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!

今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
免费打赏
wuqiurui
2005年09月21日 07:59:33
2楼
小接地系统中,已经没有中性线了。理解这个问题可以画出相量图。具体可以参看工厂供电的教材。
回复
hl0527
2005年09月21日 08:11:32
3楼
楼上的朋友,说了等于没说,
回复
fire
2005年09月21日 08:24:59
4楼
中性点的电压大小为接地相的电压.
回复
yangfanjgsdl
2005年09月21日 09:03:55
5楼
你把三相电的星形向量图画出来,其中一相接地时中性点的电压看成是接地相的电压,就好理解了!
回复
cetc001
2005年09月22日 19:55:56
6楼
本来相电压为单相火线对零线的电压,假设图中b相发生接地短路故障,则根据相电压定义b相电压为0,而此时零线的电压为b相电压,故其他相电压升为线电压!我的理解对不对呀?谢谢各位!那零序电压和零序电流是怎么回事呀?
回复
thm5678hz
2005年09月22日 22:05:53
7楼
因为此时不但相电压的等级发生了变化,相电压(相电流)的夹角(相位角)也变了。因此成了一个不对称三相系统。所谓的零序电压(零序电流),就是将一个不对称系统,分解成一个对称系统,包括正序、负序,当然还有这个零序共三个序,正序相同于对称系统,负序旋转方向相反,零序方向一致。
回复
cetc001
2005年09月24日 07:52:42
8楼
我画出了假设b相发生接地短路故障,则a相、c相的相电压为Uab、Ucb,将Uab分解,U0是不是就是零序电压,U1是不是就是负序电压呀?同理可将Ucb分解,得出零序电压和正序电压呀?我的理解对吗?还望各位大侠指正!另问一下相电压与相电流的相位相同吗?
回复
fire
2005年09月24日 09:04:33
9楼
显然不对.
你先确定好Uab、Ucb这两个量(包括幅值与相位),然后按照对称分量法的公式带入计算出结果再画出来.
回复
互感器
2005年09月24日 10:14:45
10楼
看到一段话,复过来参考:
小接地系统的变压器中性点是不接地的,但由于ABC三相对地都存在分布电容,对地有电容就会有电流,所以小接地系统又不是绝对的对地绝缘系统.由于三相对地电容平衡,所以大地就相当于"虚地".此时ABC对地电压就等于相电压值.
发生单相接地时,例如A相金属性接地,此时A相电位降低到地电位,B和C相对A相来说就是线电压,由于A与大地同电位,所以也可以说B和C对地电压等于线电压.所以说接地相电压变为0,非接地相对地电压升高根号3倍.
这里容易搞混的地方是:参照电位的选择问题. 中性点还是大地! ABC对中性点而言始终为相电压.对大地就不一样了.
关于零序电压产生的问题也是一样,主要是了解电压互感器的接法就不难理解了,电压互感器一次都接成Yo式的, 它的中性点是真实接地的.一次UA相接地 二次Ua就会=0.
回复
zzdlm_cn
2005年09月24日 11:04:54
11楼


右的的分解图完全错误!应利用对称分量法将不平衡电压或电流分解为正序、负序和零序三个矢量图,其中正序就是我们最常听说的三相负荷平衡或三相对称短路的情况,此时无负序和零序分量;好好找有关资料看看吧!
回复

相关推荐