看不明白电话系统图,请知道的指点下。
星夜无痕
2010年06月14日 23:25:56
只看楼主

以下是电话系统的截图和图纸上传,请知道的指点指点我这个菜鸟。谢谢!图纸说明:住宅单层每户按1对电话线,18层复式每户按2对电话线考虑,各单元住户共使用76对电话线。请问图中“8[6(RVS-2x0.5) SC32]+4[7(RVS-2x0.5) SC32]”中的“8”和“6”、 “4”和“7”表示什么意思?[ 本帖最后由 fenghuaibin 于 2010-6-17 01:37 编辑 ]

以下是电话系统的截图和图纸上传,请知道的指点指点我这个菜鸟。谢谢!
图纸说明:住宅单层每户按1对电话线,18层复式每户按2对电话线考虑,各单元住户共使用76对电话线。
请问图中“8[6(RVS-2x0.5) SC32]+4[7(RVS-2x0.5) SC32]”中的“8”和“6”、 “4”和“7”表示什么意思?

[ 本帖最后由 fenghuaibin 于 2010-6-17 01:37 编辑 ]

电话系统截图.jpg

e8702ce4f323204a431a.rar
262 KB
立即下载
免费打赏
星夜无痕
2010年06月15日 20:27:33
2楼
:( :L 没人来帮我解决这个问题吗?
回复
elecpauline
2010年06月17日 11:04:15
3楼
偶也不清楚, 但帮你顶一下吧.....:)
回复
星夜无痕
2010年06月18日 02:55:58
4楼
:Q :L 还是没人来解答么?
回复
星夜无痕
2010年06月18日 23:02:10
5楼
:( :Q 失望,还是失望!!!
回复
星夜无痕
2010年06月19日 23:53:47
6楼
:) 是不是这样的意思呢:8根SC32管,每根穿6对RVS-2x0.5+4根SC32管,每根穿7对RVS-2x0.5,这样算起来刚好就是76对电话线。
回复
觅渡
2010年06月20日 13:20:37
7楼
同意楼上的意见
回复
chlgz
2010年06月21日 10:17:58
8楼
这有什么看不懂的?
回复
woshiyu168
2010年06月21日 14:22:34
9楼
8根SC32管,每根穿6对RVS-2x0.5,
4根SC32管,每根穿7对RVS-2x0.5
2*0.5是一根软线,这根软线是两根0.5的线在一起的,所以称之为一对。
回复
蛋腚
2010年06月21日 21:41:37
10楼
8根SC32管,每根穿6对RVS-2x0.5,
4根SC32管,每根穿7对RVS-2x0.5
2*0.5是一根软线,这根软线是两根0.5的线在一起的,所以称之为一对。
YES
回复
jiang_chengq
2010年06月23日 11:24:02
11楼
8根SC32管,每根穿6对RVS-2x0.5,
4根SC32管,每根穿7对RVS-2x0.5
回复

相关推荐

APP内打开