搞市政施工的遇到过这样的问题吗?
chenzongshao18
2005年09月20日 22:59:13
只看楼主

在一条路上,由于受出水口标高和管位的影响,雨水管位埋在路灯基础下,而且埋得有点浅,现在已施工完毕.但现在做到路灯基础时,发现路灯基础不够深,才70公分,底下就是雨水管了,不知这个问题该如何解决?

在一条路上,由于受出水口标高和管位的影响,雨水管位埋在路灯基础下,而且埋得有点浅,现在已施工完毕.但现在做到路灯基础时,发现路灯基础不够深,才70公分,底下就是雨水管了,不知这个问题该如何解决?
免费打赏
ysxqldw
2005年09月22日 07:48:12
2楼
在雨水管道上做一个抱箍,把路灯基础内的钢筋笼焊接在抱箍上以后,再浇筑混凝土基础。
回复
mallenboy
2005年09月22日 16:22:35
3楼
其实最直接的办法是将路灯错位,但不要太多,错开管道就行了。整体感觉不要偏太多,没什么大影响的。
回复
beckham88848@co163
2005年09月22日 17:34:52
4楼
用个混凝土基础把管道包起来,
回复
zjk_147
2005年09月22日 20:48:56
5楼
不知是多大的雨水管;路灯基础不能移的话可加一扇形井
回复
llj950921
2005年09月23日 06:59:12
6楼
将路灯错位,
回复
nankang1976
2005年09月24日 12:37:00
7楼
有70CM够了啊,水泥平面做大点。用大平面补足深度嘛
回复
javelin
2005年09月24日 21:19:57
8楼
我们这里的路灯线安装在人行道下,才50公分.一点问题都没有.
回复
lihualh
2005年09月28日 10:15:27
9楼
在雨水管道上做一个抱箍,把路灯基础内的钢筋笼焊接在抱箍上以后,再浇筑混凝土基础。 二楼说的不错,不过70公分也可以了!看当地要求了!http://lihua.ikdiy.com
回复
yjr9805
2005年10月12日 17:44:57
10楼
深度不够可加大面积,往上空考虑也行呀
回复
lantao73
2005年10月13日 09:42:29
11楼
可以将基础砼墩扩大啊,将整个雨水管包住,并用钢筋加强,前提是雨水管径不要太大啊
回复

相关推荐