地下车库防烟分区的划分及排烟系统
xiaoguang8009
2010年06月14日 06:03:25
来自于通风排烟
只看楼主

1、地下自行车库,给排水的规范中没有要求做自动喷淋,如果不做的话防火分区是不是500平方一个,那样无自然通风的自行车库的排风系统就特别多了。2、地下汽车库:单层车库防火分区面积可做到4000平方,防烟分区可分两个,做排烟系统时如果用一个排烟系统,对风机的选择风量及风压时还是要按两个防烟分区同时开启时选择,发生火灾时规范要求打开发生的防烟分区及相邻防烟分区的排烟口,就是说发生火灾时还是要打开两个防烟分区的风机及排烟口,这样做和不划分防烟分区没有区别。且规范中是“宜”划防烟分区,双层机械车库防火分区面积可做到2600平方,防烟分区做一个2000的一个600的。没有多大意义。

请各位同行发表对此的看法
免费打赏
flier_01
2010年06月14日 12:29:43
2楼
1.划分防火分区是建筑专业的事
不要越俎代庖
不过自喷时
地下室防火分区一般不应超500
2. ”发生火灾时规范要求打开发生的防烟分区及相邻防烟分区的排烟口“
规范哪条??
2600的地库
可按每个1300划分防烟分区
为何要一个2000,一个600??
另外,
没有车道不需进人的单个机械车库单元不必设置排烟
回复
leijun19750720
2013年01月15日 10:08:32
3楼
正在学习车库排烟,来参考一下大家的意见。
回复
biwang_76
2013年10月08日 15:34:53
4楼
本帖最后由 biwang_76 于 2013-10-8 15:36 编辑 leijun19750720 发表于 2013-1-15 10:08 正在学习车库排烟,来参考一下大家的意见。没有车道不需进人的单个机械车库单元不必设置排烟 四层的机械车库但中间是联通的地下立体机械车库 没有车道 不需进人 要不要设置排烟呢??我没有设,审图的说没做过,只有看消防的给通过了他才给过:L