一起讨论下钢筋混凝土烟囱的相关事宜
gjf01201
gjf01201 Lv.2
2010年06月14日 02:46:27
只看楼主

因为本人做过几个烟囱,想和大家深入讨论讨论。其中一个烟囱,筒首半径5.5m,双管钢内筒,内筒直径3.5m,整体悬挂。基本风压0.5,应业主的要求,在国内某高校进行了风洞实验。从设计过程中的几点体会供大家参考。1.几点经验判断:(1)周期判断:大于200m的烟囱,在进行初算后首先查看其第一振型周期,一般控制在2~4s,小于2s说明较刚,大于4s说明较柔,都是不大合适的。后来本人初算了一个其它工程的烟囱(筒首内半径

因为本人做过几个烟囱,想和大家深入讨论讨论。其中一个烟囱,筒首半径5.5m,双管钢内筒,内筒直径3.5m,整体悬挂。基本风压0.5,应业主的要求,在国内某高校进行了风洞实验。从设计过程中的几点体会供大家参考。
1. 几点经验判断:
1 )周期判断:大于 200m 的烟囱,在进行初算后首先查看其第一振型周期,一般控制在2 ~4s ,小于2 s 说明较刚,大于 4s 说明较柔,都是不大合适的。后来本人初算了一个其它工程的烟囱(筒首内半径 5.5m ,高度 150m ),显然比较粗壮,长细比较普通烟囱小,回转半径大,所以按通常的思维初设了坡度和壁厚以后,计算出来的周期不到 2s ,显然太刚,需要增加周期 T, 根据T=(M/K)开方 , 增加质量显然不经济,而且不现实,只有减小刚度 K, 显然最有效的方式就是减小半径(回转半径),最后调整为直筒式,周期增加到 2.4s ,可接受。
2 )根据经验和实验,烟规对烟囱基础一般不考虑抗剪计算。
3 )根据工程经验 0.5左右 基本风压和 7 度半设防烈度大致对等,意思是这种情况下地震和风都可能起控制作用,如果风压较之减少较大则地震控制,如果地震烈度减小则风荷载控制。(注:只是大体判断,影响因素甚多,需要具体计算为准)

2. 风洞实验结果分析
1 )体型系数:《烟规》基本上体型系数整个高度一样;但实验结果看到,体型系数顶端最小,不到 0.2 ,底端最大,达到近 1.3 ,值得思考。烟囱外形比较规则,体型系数应该和曲率有关。另外,主厂房建筑对烟囱形成的紊流也对体型系数有所影响。
2 )风洞实验的动态弯矩(理解为横向风荷载,但具体是什么不好解释)非常大,接近了静风荷载(顺风荷载),而《规范》的要求进行计算后不需要考虑横向风荷载,请大家思考下可能的原因。
3 )阻力系数按 0.05 是否太大值得商榷。
4 )通过 GB 规范计算 ( 按基本风压 100 一遇,w0=0.75 ) 底端最大弯矩设计值为 1036982kN.m, 按照实验测试(w0=0.618) 底部弯矩设计值为630873x1.4=883222, 可得到1036982/883222=1.17 ,但是按照 GB 计算考虑了风干涉效应系数(按美国规范)为 1.21 ,相当于不考虑风干涉是 857009,如果不考虑风干涉效应。 这样是不安全的,所以国内烟规并未提及风干涉是值得思考的。
5 )风洞实验的问题:风压高度变化系数是如何考虑的?因为该系数与风速有关,而风速是沿烟囱高度变化的,风洞实验如何控制不同高度不同的风速?显然不大可能。
6 )计算问题:风洞实验结果报告提供了体型系数和风振系数,然后按照规范近似取风压高度变化系数,这样计算出来风剪力和风弯矩,计算结果底部弯矩设计值仅 473184kN.m ,显然和实测值 相差甚远,这是因为该值仅为静风荷载,那么如何求单独求出各段的动荷载呢?
7 )疑问:实验模型为 1/180 ,如何模拟混凝土刚度,是否有个比例问题?刚度对风振系数如何影响?如果有影响,实测风振系数是否正确?


3,关于烟囱耐酸防腐
现在有些工程用到了钛合金防腐太昂贵了,玻璃钢粘接有些问题。各位做过烟囱的同仁有没有见到过一些新的耐酸防腐方法没有
xinxiangweijie
2010年06月16日 15:20:28
2楼
很详细的资料,阅读下
回复
songyanwei123
2010年06月17日 13:20:16
3楼
不错不错,很有借鉴价值,知道了不少。
我正想做个烟囱支架呢,总高一百米,烟囱底直径8米,尖直径3米,不知道能不能提供帮助。
回复
tjg_wh
2010年06月17日 16:58:08
4楼
工程用钛合金防腐太昂贵了,没有见到过新的耐酸防腐方法.选烟囱图集中的做法即可。
回复
zhansanjun
2013年03月09日 14:55:45
5楼
兄弟你好,我现在在电力设计院从事结构设计,进入单位不倒一年的时间,现在主要是在做烟囱设计,不知道你做烟囱的时候是是用什么来计算?能否留下QQ或者电话,以后可以向你请教,谢谢!
回复
zhansanjun
2013年03月09日 15:01:08
6楼
对了,我的QQ号274290572,谢谢
回复