有谁用隔离手车实现换相,控制高压电机正反转?
eblue
eblue Lv.2
2005年09月20日 16:23:54
只看楼主

如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正

如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正

1127204621258.jpg

免费打赏
nlb
2005年09月26日 17:37:55
12楼

没有问题的。
回复
controler
2005年09月26日 17:54:04
13楼
但是这种做法不常见。。也不知道实际的可行性怎么样???
NLB斑竹:你用过这么干的吗????
回复
nlb
2005年09月26日 18:24:36
14楼
我没用过,但没用过不等于有问题。
回复
大鼻山
2005年09月26日 18:37:30
15楼
只不过搞不清楚楼主为什么要这么做?手动操作,电机可正转、可反转?感觉很笨拙
回复
汤逊
2005年09月26日 19:38:31
16楼
回复
thm5678hz
2005年09月26日 19:52:16
17楼
可能是什么技术革新吧??(开个玩笑啦)

???!!楼主怎么失踪???
回复
thm5678hz
2005年09月26日 19:57:06
18楼



我想,楼主可能在检修(或抢修)什么设备吧??
NLB,此话可有一点道理麽?
回复
eblue
2005年09月27日 16:03:55
19楼
看来还是没什么人用,用隔离手车换相主要还是业主的要求

其实手动换相也不是很费事,大家觉得呢?
回复
eblue
2005年10月09日 11:27:00
20楼
自顶,等高手回
回复
mongolia
2005年10月09日 12:40:23
21楼
能保证这几台电动机同时正转和反转的运行方式吗?
况且一般电动机均在就地倒接线.
所以我认为这样做意义不大.