如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正
如图所示,请各位高手看看图纸,用这种方法换相是否可行,或有更好的方案。图纸中的错误请斧正
2楼
孤陋寡闻,没见过,拭目以待!
回复
3楼
好象不能吧。你的隔离开关能在带负载的时候随便的切换吗???这不是找事做吗。
回复
4楼
当然是在断电的情况下换相,换好后通电,电机反向运行
回复
5楼
人气不旺嘛,自己顶一个先
回复
6楼
你说的这种从技术角度看是没有什么问题的。但是没见过这么干的。。
回复
7楼
看不出这样怎么实现换相。
隔离手车的动作只有抽出和插入,还有什么动作?
回复
8楼
你要用两台手车吗?
回复
9楼
不明白
回复
10楼
是用两台手车,一台按A-A 、B-B、C-C,接线, 另一台按A-C、B-B、C-A 接线。
我很想知道有谁用过这种方式的,实际运行中有无出现过什么问题
回复
11楼
对!!
呵呵,有意思。
就打算多换几付触头吧
回复