关于自动扶梯下部设喷淋的问题
zw0451
zw0451 Lv.2
2005年09月20日 12:04:37
只看楼主

高规里规定自动扶梯下部要设喷淋,有人说只是在底层扶梯下部设就行,也有说设于顶层和底层就行,还有的说要层层下部设,我很疑惑,有谁知道到底应该怎么设?

高规里规定自动扶梯下部要设喷淋,有人说只是在底层扶梯下部设就行,也有说设于顶层和底层就行,还有的说要层层下部设,我很疑惑,有谁知道到底应该怎么设?
免费打赏
linyinong
2005年09月20日 12:11:32
2楼
层层下部设
回复
wpeipei
2005年09月20日 12:17:31
3楼
新加坡倒是象楼上所说的,但在中国只要设在底层下就够了。。
回复
linyinong
2005年09月20日 12:37:45
4楼
应该是层层设,姜文源好像说过,很多专家也这么认为。
回复
fengmanxilou
2005年09月20日 13:10:32
5楼
层层下部设,我比较同意这种观点!因为活窜到梯子上窜得很快,梯子上下空间相连,没有有效措施,防火分区就不符合要求了!
回复
liangkui731017
2005年09月21日 10:57:42
6楼
兄弟要层层设,九九年我在北京时代广场做过.
回复
zhanglijuan
2005年09月21日 11:01:21
7楼
每遇到过这种情况,应该层层设吧。
大家接着讨论。
回复
swqlily
2005年09月21日 11:47:10
8楼
层层都设
原因上面已经讲的很清楚了
回复
wpeipei
2005年09月21日 12:48:34
9楼
从规范上说:《上海的民用建筑水灭火设计规程》说的很清楚,设在最下层。
从道理是上来说:只有最底层才有可燃物存在的可能,上部没有可燃物,上部设置喷头只能是扑救从最底层喷头未能控制住而蔓延上来的火,这时候靠喷淋已经没有扑灭这种非初期火灾的能力,所以说层层设喷头有如“鸡肋”;扶梯公司很难处理该喷头与配水支管,而且要丛最底层还要接上来一根喷淋立管,在孤零零的自动扶梯旁安装这样一根立管同样很难处理。
回复
mayuhua
2005年09月21日 13:53:25
10楼
为什么要单独接一跟立管
能不能从本层接管
回复
fengmanxilou
2005年09月21日 14:00:44
11楼
就是,要是7层的楼,3层起火,怎么办呢?那火不一直上到顶吗?所以,我认为应该层层设.个人观点!
回复