2楼
晕,这个还真没比较过,你自己算下配筋量的区别吧,要省事的话直接取几个负弯矩节点验算下即可~~:lol
回复
3楼
梁顶面受力钢筋可能要增加30%~40%,如果板跨比较小,可能板影响较小,如果板跨比较大,板筋也差不多那个幅度。造价根据跨度和荷载情况,可能在10~50元/m2不等吧。
其实本人做过很多经济对比,以上数据是有根据的。
[
本帖最后由 ougaogong 于 2010-6-21 22:40 编辑 ]
回复
4楼
感觉不小!~
裂缝控制现在感觉也是说不清的了!~:L
回复
5楼
这个还真没比较过,你自己算下配筋量的区别吧,我觉的首先应保证工程安全。
回复
6楼
不用比较,地下车库是全部与土壤接触,可能还有地下水。配筋的裂缝宽度不允许大于0.3的。只能按0.2mm的裂缝宽度配筋。嘿嘿
回复
7楼
裂缝不好算啊,
按弹性还是按塑性?
回复
8楼
0.3和02梁配筋差很多,但造价上差多少我就没比较过了。
我一般也不根据裂缝配筋,地下室荷载基本由人防或消防车控制,同时计算并无考虑板钢筋的有利作用。这个已经偏保守。实际使用时的配筋已远远超过。
回复
9楼
审图通不过怎么过?审图意见要示按0.2控制
回复
10楼
学习了:victory:
回复
11楼
从楼主的问题看是以发生的事,就可以从实际出发,比比优化前后的图就能算出来,一般来说安18kg/m2来计钢筋每优10%约10元/m2
回复