提高功率因素的方法
yxy604
yxy604 Lv.2
2010年06月12日 16:05:49
只看楼主

我工地有一台630KVA 10KV/400V 变压器,低压补偿柜250KVAR自动投切。供电部门是高供高计,上月功率因素0.42罚款3641.15元,工地没有正式开工,主要是 照明负荷,近二个月负荷不会有大的变化,10KW一下。请各位高手给分析一下有什么方法能够改变这种状况。

我工地有一台630KVA 10KV/400V 变压器,低压补偿柜250KVAR自动投切。供电部门是高供高计,上月功率因素0.42罚款3641.15元,工地没有正式开工,主要是 照明负荷,近二个月负荷不会有大的变化,10KW一下。请各位高手给分析一下有什么方法能够改变这种状况。
lingxuct
2010年06月13日 12:03:34
12楼
计算的目的就是防止过补,强投多少,请观察一段时间。
回复
wwwdaxia
2010年06月13日 15:37:55
13楼
高压电表和低压无功补偿控制器的取样点不一样,中间差了变压器自身消耗的无功。强投一组电容是一个解决办法,不过要随着负荷的变化观察。

不过,工地上?工地上不是用临时用电吗?临时用电不是不考核无功的吗?楼主搞清楚了,如果临时用电,是不计收功率因数考核电费的。
回复
问天玄铁
2010年06月13日 15:51:30
14楼
我试过用时控开关硬投一个固定值。
那个工地早上7:00-12:00,下午1:30-6:00 ,晚上有部分人能干到10:00
我在时控开关上设置相应时间,上午下午硬投的电容稍大点,晚上少点。没有工作时不投或者少投。
回复
zxr2625
2010年06月14日 10:37:40
15楼
:time: :time: :time: :time:
回复
yxy604
2010年06月14日 15:22:15
16楼
感谢5楼区管我已强投了一组20kvar的电容,在负荷很小时,可看为是为变压器的补偿可以常期投入不需要调整,我的理解正确吗?谢谢
回复
dzkdzk
2010年06月14日 16:19:00
17楼
学习了。
回复
孙笑笑
2010年06月14日 16:33:32
18楼
控制器检测的是变压器以下功率因数,强投一组电容专门补偿变压器(但此时控制器一定显示过补偿),如果低压侧负载是阻性还好;如果低压侧再有感性负载的话,这样就不能准确的补偿低压负载的无功功率了。
回复
yxy604
2010年06月14日 16:46:49
19楼
变压器负荷很小5%一下低压补偿不会投,强行投一组电容实际上补的是变压器
回复
tony972624
2011年07月26日 20:51:58
20楼
学习了
回复
wangyao80114
2011年07月28日 13:15:30
21楼
学习中,高手的见解
回复

相关推荐

APP内打开