提高功率因素的方法
yxy604
yxy604 Lv.2
2010年06月12日 16:05:49
只看楼主

我工地有一台630KVA 10KV/400V 变压器,低压补偿柜250KVAR自动投切。供电部门是高供高计,上月功率因素0.42罚款3641.15元,工地没有正式开工,主要是 照明负荷,近二个月负荷不会有大的变化,10KW一下。请各位高手给分析一下有什么方法能够改变这种状况。

我工地有一台630KVA 10KV/400V 变压器,低压补偿柜250KVAR自动投切。供电部门是高供高计,上月功率因素0.42罚款3641.15元,工地没有正式开工,主要是 照明负荷,近二个月负荷不会有大的变化,10KW一下。请各位高手给分析一下有什么方法能够改变这种状况。
jun-john.shi
2010年06月12日 17:24:00
2楼
这个没有好的办法。用电太少了。如果250kVar的电容器分成10步,1步就是25kVar,10kW最多补5kVar就够了,电容器根本就不会投入。如果非要改善,可以选择功率因数高的照明灯。
回复
hawksoaring
2010年06月12日 17:40:40
3楼
呵呵,不能吧,估计罚款就顶得上电费了。
只用照明负荷,不能投入电容器运行就可以啦
回复
andyzhang1115
2010年06月12日 17:56:07
4楼
有办法,但是需要花钱:
首先,将电容补偿的A相电流互感器换成适合你现在使用的电流比,提高自动补偿器的灵敏度。
其次,将部分电容器容量减少,取原先电容器的一半或者三分之一以适合你现在实际使用的补偿量。
最后,在工地实际开工后将这些更换的部件全部换回来。
回复
lingxuct
2010年06月12日 18:00:36
5楼
低压已经装有补偿,因负荷太小,变压器本身所用的无功占比例太大,解决的方法是强投一组电容!

计算一下,630KVA变压器的阻抗电压在5%左右,这5%中大部分是感抗,变压器空载电流约8%In,如果按5%容量计算,630X0.05=31.5kvar,按空载电流(折算到低压侧)是29kvar,基本接近,这是估算,实际可以试运行一段时间定。按这样计算,就强投30kvar的电容器试试。

这样,就是变压器的无功由补偿柜提供,效果肯定会有的。
回复
一指慢
2010年06月13日 00:09:53
6楼
按区管的方法试一下。注意观察计量表是否出现反向无功电量,如出现,则减小电容量。
一般来说高供高计时,变压器负荷特小时是不易把功率因数提高的。
回复
andyzhang1115
2010年06月13日 08:27:23
7楼
现在供电局采用的是新的四象限电子计量表,过补和欠补同样计量,强投如果过补还是要罚款的。
回复
石大头
2010年06月13日 08:46:01
8楼
设置一路小的电容,如区管那样操作.不过这个变压器轻载是主要原因.
回复
glittery
2010年06月13日 08:53:23
9楼
学习了!每一个帖子,每一份资料都是楼主的心意,只看不回,只下不顶

,对别人不好,对自己也不好!支持楼主!!
回复
yxy604
2010年06月13日 10:00:10
10楼
感谢各位,安区管的方法试试看看效果在给大家通报。
回复
shenzhen_aut
2010年06月13日 10:21:49
11楼


:time: :time:
5楼区管的说法是对的,就是变压器自身的无功没有得到补偿,这是高计常见的问题。
区管的方法也可行,建议试试。不过强投需要有人经常观察,以免出现过压不能退出等问题。
我公司有专门针对高计低负荷情况使用的补偿器,可以自动补偿变压器的无功。我是厂家所以现在网管对我很严,资料与图片经常发不上来,资料的网络地址也不让发,所以你需要帮助请上QQ:744475974。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-13 10:24 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开