请问一下,屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统,为什么为频繁启动,水箱里有液位计会控制水箱的水位的,只有水箱水位到达一定高度才会稳压泵启动,而我看其他资料,这里是会频繁启动的,为什么?
请问一下,屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统,为什么为频繁启动,水箱里有液位计会控制水箱的水位的,只有水箱水位到达一定高度才会稳压泵启动,而我看其他资料,这里是会频繁启动的,为什么?
2楼
顶上去,同志们,不要让这么好的帖子给沉了啊。
回复
3楼
楼主问题表述的不是很清楚咯,不过我估计是没有设稳压罐的原因。
回复
4楼
楼主的问题要表述清楚一点,稳压泵是不是喷淋系统?启动的频率每分钟几次?
稳压泵频繁启动的原因主要有几点:
1、像楼主的没有设置气压罐
2、管道漏水量大
3、启泵与停泵压力调得太接近
4、电气控制线路接错
回复
5楼
无气压罐,那水泵的启停肯定通过压力开关来实现, 这么做本来就是启停比有气压罐频繁, 如果设置参数上再有什么问题,就更频繁了。
回复
6楼
压力不稳
回复
7楼
把稳压泵的启停的压力调一下
回复
8楼
谢谢,已经解决。