屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统
pilifeng
pilifeng Lv.4
2010年06月12日 15:36:31
只看楼主

请问一下,屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统,为什么为频繁启动,水箱里有液位计会控制水箱的水位的,只有水箱水位到达一定高度才会稳压泵启动,而我看其他资料,这里是会频繁启动的,为什么?

请问一下,屋顶稳压泵+水箱(没有气压罐)系统,为什么为频繁启动,水箱里有液位计会控制水箱的水位的,只有水箱水位到达一定高度才会稳压泵启动,而我看其他资料,这里是会频繁启动的,为什么?
免费打赏
pilifeng
2010年06月13日 17:32:57
2楼
顶上去,同志们,不要让这么好的帖子给沉了啊。
回复
冰火2016
2010年06月15日 11:35:34
3楼
楼主问题表述的不是很清楚咯,不过我估计是没有设稳压罐的原因。
回复
zx7610
2010年06月15日 14:48:13
4楼
楼主的问题要表述清楚一点,稳压泵是不是喷淋系统?启动的频率每分钟几次?
稳压泵频繁启动的原因主要有几点:
1、像楼主的没有设置气压罐
2、管道漏水量大
3、启泵与停泵压力调得太接近
4、电气控制线路接错
回复
gaoshang2324
2010年06月15日 23:14:42
5楼
无气压罐,那水泵的启停肯定通过压力开关来实现, 这么做本来就是启停比有气压罐频繁, 如果设置参数上再有什么问题,就更频繁了。
回复
zhizhe1493
2010年06月16日 23:27:42
6楼
压力不稳
回复
瓦卡瓦卡
2010年06月18日 10:19:00
7楼
把稳压泵的启停的压力调一下
回复
pilifeng
2010年06月19日 15:07:14
8楼
谢谢,已经解决。
回复