低温制冷系统油堵怎么办?
zhs281
zhs281 Lv.2
2010年06月12日 15:06:57
来自于制冷技术
只看楼主

复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。

复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。
免费打赏
zhs281
2010年06月12日 15:08:39
2楼
顺便说一下是比泽尔的压缩机
回复
荣昌制冷
2010年06月12日 16:29:32
3楼
说明你那个系统太脏了,或者是所用的冷冻油质量差,并不等于是所谓“油堵”了!
回复
zhs281
2010年06月17日 10:56:07
4楼
那只换油行吗
回复
lujiawei61
2010年06月21日 21:48:24
5楼
:)
回复
lake_man
2010年06月21日 22:06:49
6楼
1.系统(主要是换热器)脏;
2.要选用浊点或析腊点低的低温冷冻油;
3.有些低温机组不能长时间连续工作,否则油会凝结回不到压缩机里。
回复
s2168
2010年06月22日 15:01:56
7楼
排油 抽出冷媒,用氮气多吹几次。抽真空。
更换机组上面的所有过滤器,重新加与机组要求一致的冷冻油,加冷媒(旧冷媒出口加装一3UM的过滤器)。
回复
ananguoji
2010年12月13日 15:33:39
8楼
要及时更换冷冻油,比泽尔的冷冻油油深圳华莱提供,13670066656 ,然后清洗压缩机的系统,用N2打打,保证系统是干净的
回复
winearth
2010年12月15日 15:57:26
9楼
清洗系统吧,换换冷冻油
回复
qvbfcu
2011年03月24日 16:36:44
10楼
建议再加装一个油分离器,可能压缩机排油量过大!
回复
cb406709482
2011年03月31日 13:10:31
11楼
系统太脏,只有更换油了
回复