630A的总开保护多大截面进线啊
didihorse
didihorse Lv.3
2005年09月19日 10:33:18
只看楼主

同样总开630A整定值,有人选了3[YJV22(4*185)],也有人选2[YJV22(4*240)],还有没有其它的选择?PS:要我就选2[YJV22(4*240)]

同样总开630A整定值,有人选了3[YJV22(4*185)],也有人选2[YJV22(4*240)],还有没有其它的选择?

PS:要我就选2[YJV22(4*240)]
免费打赏
liubo4126
2005年09月19日 12:16:09
2楼
当然240的好了
回复
饿饿饿2000
2005年09月19日 12:19:57
3楼
2根240
回复
aabcc
2005年09月19日 14:49:11
4楼
2根YJV22(4*185)也可以吧.
回复
didihorse
2005年09月20日 11:35:40
5楼


依据。。。
回复
leedreamfly
2005年09月20日 11:53:08
6楼
你到底是选进线电缆截面还是出线电缆截面?如果选进线电缆截面,得根据上级配电变压器容量、配电断路器的整定值、电缆线路长度等等来选择和校验。
回复
didihorse
2005年09月20日 12:41:47
7楼


选进线,上级还没设计,
新建建筑
回复

相关推荐