带漏电保护断路器用于单相回路时必须用2P的?(施工图审查意见)
带漏电保护断路器用于单相回路时必须用2P的?(施工图审查意见)
2楼
有1P的.它说是1P,不过也有N线的,N线你可以进漏断里过,也可以不从里面过,
回复
3楼
单相回路用2P的漏电不正好吗?
回复
4楼
可以用1P+N的。
回复
5楼
1P+N或2P均可
回复
6楼
如果是照明电路。火、零线。用1P吧。那如果是空调、插座什么的呢?有时候见用2P的
回复
7楼
见<低规>4.5.6条
回复
8楼
言之有理.必须断开,因为一般很难保证N为地电位.
回复
9楼
呵呵~~,
同意。
回复
10楼
《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005
5.3按电气设备的供电方式选用剩余电流保护装置
a)单相220 V电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b)三相三线式380 V电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c)三相四线式380 V电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或
四极四线式剩余电流保护装置;
可以用1P+N的吧
回复
11楼
只要记着N线一起穿过漏电保护器就可以了,所以一般都是1P+N或者2P的.
回复