一个23层的防烟楼梯间前室,1-23层均机械加压送风,作了一个井,而另一边是这个防烟楼梯间与消防电梯的合用前室,合用前室只有1~3层需要机械加压送风,请问能不能用这同一个送风井同时给这两块送风?(就是在底下1~3层在送风井上再加一段支管,送到合用前室。)

一个23层的防烟楼梯间前室,1-23层均机械加压送风,作了一个井,而另一边是这个防烟楼梯间与消防电梯的合用前室,合用前室只有1~3层需要机械加压送风,请问能不能用这同一个送风井同时给这两块送风?(就是在底下1~3层在送风井上再加一段支管,送到合用前室。)
免费打赏
snail_yin
2010年06月12日 08:10:44
2楼
我的理解是两个前室是不可以共用加压送风系统的。主要感觉合用以后,前室的正压很难保证。
回复
wpdsk
2010年06月12日 09:01:47
3楼
个人觉得还是可以的,只是用压差及风速法计算风量系数采用两个户门算即可
回复
cnbbzz
2010年06月12日 09:02:56
4楼
合用的话,1~3层的送风量与楼上的送风量不同,且相差很大,余压控制困难,还是分开系统吧。
回复
lingling2824
2010年06月12日 13:24:58
5楼
我也觉得不能算在一起的
回复
jesslee889
2010年06月14日 22:49:38
6楼
消防电梯前室如无法自然防排烟,设正压送风防烟时应是独立送风吧,即前室、楼梯间分别送风,可查高层防火规范条文解释,防烟设置表。:victory:
回复
bj5945
2010年06月15日 01:14:18
7楼
可以呀,你做成防烟楼梯间正压送风,与防烟楼梯间与消防电梯间前室合用一个正压送风系统不就行了。这样防烟楼梯间前室就不用做正压送风了。一至三层要装余压阀,当然风量要叠加。风井要够大。:lol
不过很难想象这样的建筑平面布局,感觉怪怪的。
另外按常理来看,23层一定是超过了50米,难道这种情况下,防烟楼梯间不用做正压送风????就算是居住建筑不超过100米,消防电梯前室与防烟楼梯间前室分开了,这样也太浪费了,建筑会给业主骂死的。
总之,楼主能不能把平面图发上来看看呢。:lol
回复