供生活热水,流量为:30立方/小时,楼层高度为30米,如何确定生活热水一次水泵扬程和生活热水二次(循环)水泵扬程?
供生活热水,流量为:30立方/小时,楼层高度为30米,如何确定生活热水一次水泵扬程和生活热水二次(循环)水泵扬程?
2楼
请教各位老大:我一般取10~20米,可以吗?
回复
3楼
生活热水二次水泵放在回水侧,你的热水罐是密闭承压的?锅炉没膨胀水箱难道是承压锅炉?
回复
4楼
膨胀水箱怎么设置呀?我用的是真空热水锅炉
回复
5楼
真空锅炉没用过,要请教版主了
回复
6楼
真空锅炉也一样的,锅炉内置热交换器,仅换热器承压,锅炉本身不承压的,
请教:常规的生活热水系统是什么样的?
回复
7楼
上面有一个审图的帖子,基本情况就像他画的那样。
回复
8楼
请教:既然这样,那水泵扬程如何定呀?
水泵扬程根楼层高度有何关系?
回复
9楼
闭式系统,二次循环水泵的扬程和用水处(楼房)的高度没有关系,如果是开式系统二次泵的扬程就要考虑楼房的高度了。
回复
10楼
请问:闭式系统,补水从什么地方补?水泵一次侧还是二次侧,还是水罐比较好?
回复