我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?
我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?
12楼
要看负荷情况,我认为还是150/5好一点。
回复
13楼
我认为选100/5的互感器最合适。
首先100/5就是20倍,反应到电度表上若走了5度电那么乘以20就是实际用电量:100度。
那么选择过大或过小的区别是什么呢:我举个例子~~
(1)若选个1000/5的话,既200倍,同样100的电,在电度表上则只反应出走了0.5度(0.5×200倍=100度)。而如此的话对抄表工是尴尬的,因为肉眼看0.5度误差相当大,如果看的差了0.1度就差了20度(0.1×200倍)!最终造成记录不准。
(2)若选个20/5的话,既4倍,同样100的电,在电度表上则要反应出走了25度了(25×4倍=100度)!而这样的话,原来用的好好的额定5A左右的电度表就不够了,就得换25A的电度表啦!
回复
14楼
选择过大或者过小的电流互感器变比,对于断路器的计量和测量都是有影响的。
对于测量来说,如果CT变比过大,则在一定范围的显示精度内就无法正确显示断路器的实际通过电流,产生一定误差;
对于计量来说,如果CT变比过大,那么就会存在变比过大,导致无法达到电度表计量精度的问题,说得通俗一点,就是开一盏功率小的白炽灯,电表不转,不走字格;如果CT变比过小,实际运行的大电流会导致电流互感器铁芯饱和,超过允许的误差曲线,无法进行精确计量。
回复
15楼
说了一大堆你们解决问题了没有么?
看的楼主都茫然了
选100/5的
回复
16楼
内行说说选择原则,如何选,我都急了。呵呵
回复
17楼
互感器的选择,本人认为首先要看你的计量电表是1.5(6)A还是5(20)A,一般选前者,如果是1.5(6)的电表,互感器应该是100/5,如果是5(20)A的电表,应该是25/5或30/5。
回复
18楼
150/5
回复
19楼
我个人觉得是100/5A!
断路器、互感器这些都要相互匹配的。
是计算负荷选断路器、互感器,而不是选断路器、互感器确定负荷!
回复
20楼
100/5足够,如果实际负荷小,还可以选得更小,这得看负载情况而定。
回复
21楼
互感器变比选择主要根据计算电流、实际负荷及用途等因素综合考虑,并不一定要根据断路器的电流来选。
回复