求助:两个防火分区的照明线路能在一个配电箱控制吗
hongjian001
2005年09月19日 08:59:07
来自于照明工程
只看楼主

有一商场,分了两个防火分区,甲方要求照明在一个照明配电箱控制,这样能行吗?

有一商场,分了两个防火分区,甲方要求照明在一个照明配电箱控制,这样能行吗?
免费打赏
yphy
2005年09月19日 09:49:34
2楼
按规范应分开
回复
yphy
2005年09月19日 09:51:33
3楼
按规范应分开
回复
roccyp@co163
2005年09月19日 10:03:31
4楼
不行
回复
roccyp@co163
2005年09月19日 10:11:33
5楼
好像民规上有这么一条,支路不应穿越防火分区
回复
xiaojidong26
2005年09月19日 10:38:22
6楼
规范只是规定是消防设备支路不应穿越防火分区啊 ?这里有个问题 楼梯疏散照明都是穿越防火分区的 那这个怎么解释啊?
回复
李兴龙机电科技
2005年09月19日 11:44:49
7楼
在分区处必须作防火处理。
回复
雨过天晴
2005年09月19日 22:12:50
8楼
对于普通照明,可以用一个配电箱控制,但问题一:两个防火分区的回路,那么多,能放得下吗?问题二:火灾时要求分防火分区切出非消防负荷。
对于应急照明,分不同回路供电,共用一个电源箱也允许。
回复
大老猫
2005年09月20日 12:11:07
9楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气专业 第31页
4.2.5 照明配电箱
1.设置宜按防火分区布置并深入负荷中心。
2.供电范围宜考虑如下原则:
1)分支线供电半径宜为30~50米;
2)分支截面不小于2.5mm2铜导线。
虽然不是规范,但还是可以参考一下吧
回复
hongjian001
2005年09月20日 17:10:18
10楼
谢谢指教
回复