请教:一根的雨水立管,一般能负责多大面积的屋面排水,我是做施工的,不会计算,平时只是看一下图,但有人问起时,就不知所以然了?请各位大侠帮忙
请教:一根的雨水立管,一般能负责多大面积的屋面排水,
我是做施工的,不会计算,平时只是看一下图,但有人问起时,就不知所以然了?请各位大侠帮忙
2楼
和当地暴雨强度有关,计算可以参照建筑给水排水设计规范、技术措施中雨水一节的公式。
一般200左右吧
回复
3楼
一般雨水管的间距为10米,具体的还要看屋面设计而定的。
回复
4楼
先谢谢楼上的,
哪儿去查暴雨强度值呀?
回复
5楼
你查一下图纸说明里,应该有写的,
或者网上搜索一下城市的暴雨强度,
或者查手册,
或者你讲下所在地,应该有同行同地区。
回复
6楼
GEBERIT虹吸雨水斗规格
雨水斗最大泄流量(L/s) 12 25 100
雨水斗相配合的管道(mm) 75 90 90
最大斗前水深(mm) 32 55 100
以上海为例,重现期10年一遇,5分钟暴雨强度约7。8 L/s?100m2,则一个25L雨水斗大约汇流面积300m2。
一般一个雨水立管可以接若干个雨水斗。而传统的重力式雨水系统一个雨水立管只能接一个雨水斗。
回复
7楼
我国部分城市的5min暴雨强度q5
设计重现期P=1 P=2 P=3
北京 3.23 4.01 4.48
上海 3.36 4.19 4.67
天津 2.77 3.48 3.89
石家庄 2.76 3.51 3.92
太原 2.31 2.92 3.27
包头 2.27 2.92 3.33
长春 3.41 4.11 4.52
沈阳 2.86 3.57 3.97
哈尔滨 2.67 3.39 3.81
济南 2.86 3.52 3.90
南京 2.92 3.51 3.86
合肥 3.04 3.73 4.14
杭州 2.98 3.74 4.18
南昌 4.23 5.10 5.62
福州 3.48 4.13 4.52
回复
8楼
我在做的一幢厂房,长49.32米,宽16.8米,居然只有两根110的雨水管,不知道他们怎么设计的。我们提出来至少要加一根,甲方就跑到设计院去问,你们猜他们怎么说?他们说不好意思,这本来就有三根的,是设计的过程中漏掉了。天啊,怎么会有这种设计院。
回复
9楼
有空回来看看,加深一下印象,谢谢“月黑风高”,吉博力产品的确有名,肯定也很贵吧。
回复
10楼
给你一个经验数据,适用于华北地区,摘自建筑设备专业设计技术措施
对于高层或重要民用建筑,管径依次为100\150\200的雨水立管,其最大允许汇水面积依次为375\830\1482对于非高层或一般民用建筑上面雨水立管最大允许汇水面积依次为588\1300\2322
注意:如果屋面有天沟的,上述数值需要另行计算
如果是密闭埋地雨水系统,也要另外计算
回复