一个有关通风系统合用的问题
angleside
angleside Lv.3
2010年06月11日 22:47:06
来自于通风排烟
只看楼主

最近做到的一个住宅地下车库,有这样一个问题,有一个防火分区建筑划分的很大,有3965平方米,我好不容易将它划分为两个不超过2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排风兼排烟风机。因为建筑将住宅地下室里的消防器材库也划进了这个防火分区,它的面积不超过200平米,所以不做排烟只做通风,于是和建筑说直接做窗井自然通风。 现在遇到的问题是做窗井的话结构方面有点问题,于是希望能不能这个需要通风的消防器材库不做窗井,而和邻近的防烟分区合用一个通风系统。我感觉不是太好,这样做的话,这个消防器材库的面积是不是要加到防烟分区里?(因为地下车库排风排烟合用系统,消防器材库又和其合用通风系统的话排烟的时候怎么办?是不是可以视作消防器材库也做了排烟?)大家觉得怎样?

2010年06月12日 02:12:55
2楼
合用的话,消防器材库不算入防烟分区,因为库房是封闭的,视为单独的防烟分区。
但是这样的话,排烟系统带的两个防烟分区面积相差太大,按高规 风量应按最大防烟分区乘以120,对于地下车库显然选不出风机。不知地下车库是否适用高规这条
建议:按60算库房排烟风量,再加上地下车库的排烟风量选一台风机,去库房的支管设调节阀调至所需排烟量
库房墙壁开百叶风口从车库补风
个人意见,多多请指正
回复
snail_yin
2010年06月12日 08:22:04
3楼
从通风角度还是可以解决的,将车库排风系统引一支管进入消防器材室,支管上设置电动防火阀,平时开启,发生火灾时电动关闭。
回复
jjmars2
2010年06月13日 16:17:27
4楼
路过,顺便学习一下。。。。。。。
回复