淋浴采用单管系统,是换热器出水温度37~40度好呢还是换热器出水温度55~60度和冷水用很恒温混水阀混合成37~40度得水再供应好?
淋浴采用单管系统,是换热器出水温度37~40度好呢还是换热器出水温度55~60度和冷水用很恒温混水阀混合成37~40度得水再供应好?
2楼
换热器出水温度调控一般是在正负五度,用水量大温度会低于使用要求,反之会温度高,提高换热器出水温度可以减小换热器容积,还能减少细菌滋生,40度左右的水温的水箱很容易滋生军团菌。恒温混水阀出水温度相对稳定。
回复
3楼
对使用来说,我觉得应该设置混水阀,便于末端调节水温
回复
4楼
前者温度不稳定,后者经调节阀更容易达到使用温度要求~
回复
5楼
换热器出口温度高了容易结垢,最好不超过55度!
[
本帖最后由 xupeng 于 2010-6-13 19:08 编辑 ]
回复
6楼
:)
回复
7楼
找了很久,终于找到了,谢谢!
回复
8楼
:time: :time:
回复
9楼
恩,还是混水阀好
回复
10楼
回复
11楼
现在都是用混合水龙头!
回复