这样的地方怎么处理?
silentman
silentman Lv.3
2010年06月11日 21:55:36
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风井在主楼内,风管送主楼伸出到裙楼屋面连排烟风机,按规范穿越变形缝的地方两侧都要做防火阀,我这样的地方算不算穿越变形缝?如图:[ 本帖最后由 silentman 于 2010-6-11 21:56 编辑 ]

排烟风井在主楼内,风管送主楼伸出到裙楼屋面连排烟风机,

按规范穿越变形缝的地方两侧都要做防火阀,我这样的地方算不算穿越变形缝?
如图:

[ 本帖最后由 silentman 于 2010-6-11 21:56 编辑 ]

{EUHG{7WQ5KGK)ABQPB%{_H.jpg

snail_yin
2010年06月12日 08:29:26
2楼
我的理解是不用了,穿越变形缝设置防火阀主要目的还是放置烟气扩散,而你的这种情况已经是室外了,不存在这种问题。但必要的软连接还是需要的。
回复
silentman
2010年06月12日 11:39:52
3楼
谢谢版主,但是风井井壁就是主楼外墙,软连接不是那么好做吧?
风机自带的软接是否可以起到作用?
回复
snail_yin
2010年06月12日 13:34:03
4楼
你可以先接一段金属管道再接软连接。
回复
silentman
2010年06月13日 11:30:00
5楼
谢谢版主!!