请教低压分支母排裸露有哪些安全隐患?
shengu1972
shengu1972 Lv.2
2005年09月18日 14:45:31
只看楼主

本人所在单位低压系统很多支母排裸露,请问对工作来说存在哪些安全隐患?

本人所在单位低压系统很多支母排裸露,请问对工作来说存在哪些安全隐患?
免费打赏
遵义
2005年09月19日 09:48:44
2楼
说的不详细,如果母排在低压柜内,而低压柜的防护等级大于IP2X,也没什么不安全.
如果裸露在外,如桥架,有高度的要求,最好还套的热缩管.
回复
cialong
2005年09月19日 14:09:42
3楼
我对户外的低压分支箱知道一点点,供楼主您参考:
1、异物搭接;2、小动物导致相间短路;3、温差大湿度大的情况下比如北方的秋冬季,凝霜凝露造成相间放电甚至短路。
一般防护如楼上说的加热缩套管。
回复