山东大学陈青来答复03G101-1图集的问题(四)
chehsin
chehsin Lv.5
2005年09月18日 13:52:48
只看楼主

(四)综合问题● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

(四)综合问题
● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!
■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。
还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。
● 综合问题(2): 03G101与03G329有矛盾时依谁为准?
■ 答综合问题(2): 03G101在编制时已经尽可能地做到与03G329协调一致。当设计者选用03G101时,应以03G101为准。当设计者既选用了03G101,又选用了03G329时,由于03G101中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101总说明第4、5两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以03G101为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101为准。
免费打赏
lxh6322508
2006年03月27日 15:18:34
22楼
回复
dafeng168
2006年03月27日 16:06:31
23楼
多谢楼主,本人从中受益匪浅呀!
回复
dafeng168
2006年03月27日 16:11:29
24楼
让好贴多来上些吧!
回复
6436781352175217
2006年03月28日 10:39:47
25楼
在实际工作中,我们太需要有陈教授这样的人来帮助我们答疑解惑了.前人的科学经验能更直接的往下传递,我们的整体实力才能不断提高.
回复
6436781352175217
2006年03月28日 10:40:26
26楼
在实际工作中,我们太需要有陈教授这样的人来帮助我们答疑解惑了.前人的科学经验能更直接的往下传递,我们的整体实力才能不断提高.
回复
ff63856090
2006年03月28日 17:59:29
27楼
请问陈教授:"全国民用建筑工程设计技术措施"结构分册P113页,注4:"密肋板当肋距较小时,空格内可填置加气砼块或GRC等材料。"
我的问题是:填置的加气砼块究竟起什么作用?是不是能和楼板一起参加工作?我能不能考虑它的力学参数,与密肋梁一道折算成厚板来计算该楼板的强度?如果不能,为何要特别注明呢?
难道填置加气砼块仅仅是为了使楼板平整,不显梁吗?