审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。这个有没有规定?[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]
审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。
这个有没有规定?
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]
32楼
一.3.7.2条说得很清楚,不能像你那么理解,只设置一个安全出口的条件是整个厂房的“每层建筑面积小于等于......”。
二.如果审图的那么说,我就无语了。良莠不齐啊。
回复
33楼
情况一:如果说我设了两个室内楼梯间,从四楼到地面出口,那就是每层都要满足建筑面积小于等于400等条件.情况二:设了室外疏散钢梯,每层都可以疏散到室外(钢梯连接到其他疏散平台,二楼到地面),那么上面两种情况有没有区别?
至此,特别感谢版主xsqjg25,热心网友nie168解答,使我对提出的问题全部解决,后面所提问题都是本人所联想到的,还有部分不太理解,请大家多多帮助?
回复
34楼
只要满足疏散宽度,你这两种情况就没有区别
回复
35楼
说的好,有时审图的也老出这种低级问题
回复
36楼
版主,应该有区别的,我想了很多天了,至少情况二的安全出口多了几个,因为从钢梯直接疏散到室外安全地带,所以钢梯的门也是安全出口.
回复
37楼
你讲的我不是很明白?还是我们俩讲的不是一个东东?我说的没区别是从你讲的两种疏散途径是没有区别的。但是你上面说的情况二安全出口多了几个,…………也是安全出口?不知道你说的地方有二:a为什么安全出口多了几个?b我说了钢梯不是安全出口吗?:Q
回复
38楼
你想想啊,钢梯位置每层都有一个出口同往安全地带,和另一种情况(只有两个楼梯间通到底层,再由底层的两个安全出口通到室外)相比较,不就是安全出口多了嘛,
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-6-23 15:35 编辑 ]
回复
39楼
如果你在室内设置了两个楼梯间,已经满足了疏散要求,又在外面设置了室外楼梯,钱多我也没办法。
我的意思是你设置了一座室外楼梯,那么室内就可以减少一座,只要疏散宽度达到要求,为什么要多设置呢?
回复
40楼
这是工业建筑,为了巡检方便,钢梯是必须的,我只是做个比方,实际室内就一个楼梯间.这个问题我已经明白了,和规范3.7.2条件是不一样的,问过消防审查的了.
回复
41楼
:L 我说大家没讲到一个点上:handshake
回复