请问在三菱的PLC机定时器问题!
jyh1977
jyh1977 Lv.2
2005年09月17日 20:27:54
只看楼主

在用定时器时!假设我的定时器 TO K50 是通电后五秒导通!用TO的动断触点做TO K50在到五秒后动作时同时断开!让TO K50做 通5秒--动作同时断开——通五秒 作循环闪耀信号灯!但是它有时亮有时不亮!有时连触点动做也没有!那位老大解疑!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!

在用定时器时!假设我的定时器 TO K50 是通电后五秒导通!用TO的动断触点做TO K50在到五秒后动作时同时断开!让TO K50做 通5秒--动作同时断开——通五秒 作循环闪耀信号灯!但是它有时亮有时不亮!有时连触点动做也没有!
那位老大解疑!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!
免费打赏
zengyan77
2005年09月19日 15:28:33
2楼
楼主表达的意图好像不太清析,搞不懂楼主到底要表达什么?
回复
ihf
2005年09月19日 18:24:28
3楼
楼主请将你的程序传上来,让大家帮你看看好吗?
回复
jyh1977
2005年09月19日 23:48:03
4楼
我也解决! 谢谢??
回复
zengyan77
2005年09月20日 07:56:25
5楼
看看这个程序行吗?
LD X0
OR M0
OUT M0
ANI T0
OUT T0
K 50
LD M0
AND T0
OUT Y0
END
回复
ihf
2005年09月20日 10:44:31
6楼


程序有点问题,时间继电器触点使用不当,T1时间没到时M1吸合,当时间到时,T1的常闭点断开,M1释放,T1线圈同时失电,所以T1的常闭点又立即闭合,M1也马上吸合,T1的常闭点从断开到吸合仅一瞬间的功夫,所以你有时连触点动作都看不到.
回复
wdw863
2009年03月06日 11:36:48
7楼
可以用上升沿指令和置位指令完成
回复