2楼
规程上规定好象是小于10欧吧
回复
3楼
接地网施工完成后,实测接地网接地电阻应不大于1欧姆,避雷针集中接地装置接地电阻应不大于10欧姆,否则应加打接地极。
回复
4楼
发电厂也分多种不同的接地系统,所要求的接地电阻是不同的。
回复
5楼
避雷接地为10欧,电器接地一般为4欧,电子元件和避雷共用的接地为1欧,升压站的接地电阻应根据短路电流计算得到,110kV一般应按0.5欧,220kV按0.2欧.我好象记的是这样.可能有误.欢迎指正.
回复
6楼
对于不同的接地装置,接地电阻的要求也不尽相同。DL/T596中规定的很明确,主地网要小于0.5欧,其它的要求不同。主地网、输油管道、集中接地装置等。另外规程《交流电气装置的接地》中规定的也比较详细,你翻番。
回复
7楼
查有关资料,应该能够找到详细的规定
回复
8楼
规程上有啊!
回复