请教KTV两个包间用一台空调
fengyuecao
fengyuecao Lv.7
2010年06月11日 10:20:07
来自于中央空调
只看楼主

现有个项目,是改造项目,有原先5P美的一拖一超薄风管机,由于业主想降低投资,现要求我们两个房间一台空调,把原先旧机都用了,包间比较小,大体10个平方,考虑串音,请教各位有什么好的解决办法,用软风管拉会不会好点,而且内机风压较小,30Pa

现有个项目,是改造项目,有原先5P美的一拖一超薄风管机,由于业主想降低投资,现要求我们两个房间一台空调,把原先旧机都用了,包间比较小,大体10个平方,考虑串音,请教各位有什么好的解决办法,用软风管拉会不会好点,而且内机风压较小,30Pa
免费打赏
moshohua1022
2010年06月12日 12:13:09
2楼
:L 美的140的风管机 有四个出风口
从末端接风管至各房间 每房间两个风口
(风口最远可以接风管7米。)
回复
snail_yin
2010年06月12日 16:03:03
3楼
KTV对隔音要求是很高的,如果两个房间共用一台机组,有两个问题:
1、隔墙位置会有送回风管穿越,隔音是很难处理的。
2、如何实现分室温控呢?人员和灯光是KTV冷负荷的主要部分,有好几种使用情况的组合(A人多,B没人;AB均人多,A没人,B人多),复核变化很大,根本无法保证室温。
因此,建议业主别在这个地方省钱。
回复
cnbbzz
2010年06月13日 10:33:57
4楼
串音好解决,做法比较特殊,送风建议直接从送风口就出2路,回风麻烦点,要用transfer duct了,transfer duct多做2个弯头做成U字型,内附消声材料。

分室控制无法解决。
回复
gaoshang2324
2010年06月13日 13:29:12
5楼
楼上斑竹还有这种做法,学习学习
回复
cnbbzz
2010年06月13日 14:02:44
6楼


这是美国的标准做法。
回复
fzli1985
2010年06月13日 14:13:39
7楼
这个问题还真有点意思,也不可能把室内机骑到墙上呀,好难看呀
回复
ren_rqy
2010年06月13日 16:36:32
8楼
什么是transfer duct?

还望版主指教
回复
cnbbzz
2010年06月13日 17:13:36
9楼


不知道怎么翻译,所以一直用原文,可能是“连通管”吧
回复
guiguidemm
2010年06月13日 18:22:57
10楼
最基本的 没办法满足各自的 温度要求 这点钱也省 倒闭了就亏大了
回复

相关推荐

APP内打开