无负压供水扬程选择问题
txz82282926
2010年06月11日 09:14:19
只看楼主

计算时是否将市政水压加上?若要加上市政水压,应加多少合适?一直迷惑,请教同行,有不同的说法。

计算时是否将市政水压加上?若要加上市政水压,应加多少合适?一直迷惑,请教同行,有不同的说法。
免费打赏
xuxudodo
2010年06月11日 11:46:03
2楼

加多少1.按市政部门规定
2.市政部门无规定时,算水损并预留一部分压力,避免对市政管网造成不利影响
回复
xuxudodo
2010年06月11日 11:46:26
3楼
以上为个人做法
回复
liang4561
2010年06月11日 15:44:42
4楼
我也不知道啊,我也在等答案呢,快快来人回答啊
回复
y1y1013
2010年07月12日 21:05:16
5楼
:time:
回复
wrnmm1984
2010年07月21日 20:15:36
6楼
应该加
回复
hhh01234567
2010年08月16日 16:36:10
7楼
同意2楼的看法。
一般自来水公司会提供一个市政保证压力。把此压力作为水泵吸水口的压力。
回复
hmong
2010年08月16日 19:32:04
8楼
该如何计算????是不是保证在泵流量最大的时候泵入口处压力保证一定值就可以了
回复
bh555
2012年01月29日 11:37:58
9楼


无负压管网叠压供水设备(无负压供水设备)
回复

相关推荐