谁能清楚解释制冷系统定压问题?回答全面者有重奖...
谁能清楚解释制冷系统定压问题?
回答全面者有重奖...
12楼
通常分水器、集水器也有一定的定压作用!
回复
13楼
问题问得不太清楚,回答也是不有一个人是完整的,只有大家不断补充了.希望大家还是要多参与.
回复
14楼
致cuiguangy、quandunhai二位斑竹:
想要问题解答完整,还得看你想要问什么?否则很难完整。
好比国人见面问“吃了吗?”,回答“刚吃过”应该算完整了吧?但如果那问话的人还想要知道别人“吃了啥?、在哪儿吃的?、同席还有谁?等等”,总不好埋怨前面的回答不完整吧。
总之,你们究竟想问什么,就具体一点问。是否想知道“定压点”在系统管道的定位如何确定?
回复
15楼
包括定压方式、定压点两方面,分别说明,ok?
回复
16楼
1、关于水系统定压方式。4楼的解答已基本正确。即通过在系统膨胀水箱与系统回水总管之间连膨胀管,膨胀管与系统回水总管的接点就是定压点(系统无论运行或停泵该点压力基本不变)。如果说定压方式“还有很多”,我不很清楚,只是知道膨胀水箱有开式和闭式2种,但定压方式无本质上不同(闭式膨胀罐与系统主管之间接管就是膨胀管,接点就是定压点)。
2、关于定压点的设置定位。这与系统水泵、蒸发器的设置有关。
如果建筑较矮,担心水泵汽蚀,通常将水泵设在蒸发器进水侧,膨胀管接在系统水泵总进水管上,离泵不宜太远,膨胀管上不得设置阀门。
反之如果建筑很高,担心蒸发器承压太高,就应将水泵设在蒸发器出水侧,膨胀管接在蒸发器进水侧的总回水管上(甚至可不必引到楼下机房,就近接在楼上的回水总管上),同样膨胀管上不得设置阀门。
对于设在楼顶的风冷热泵,也存在担心水泵汽蚀问题,通常膨胀水箱必须设在比主机和水泵更高约3米的位置,膨胀管(不得设置阀门)接在水泵进水总管上,接点离泵越近越好。
回复
17楼
再问一个问题:
闭式冷冻水循环系统中,水泵的吸入口管段应该包括,从哪里到哪里的管段?
回复
18楼
不懂啥意思?是指系统总回水管还是指单台水泵的进水管?
回复
19楼
问的就是水泵的吸入口管段是什么意思?
回复
20楼
不知哪位斑竹把我9月23日21:07:33的回帖删去了?就算我回答的不好,也不必删除呀!可以批判,也可以纠正吗!我又没有散布非法言论,真是想不通!!!
回复