低压配电系统是使用刀开关+rto好呢,还是使用DZ系列的空开好呢?为什么?谢谢!
低压配电系统是使用刀开关+rto好呢,还是使用DZ系列的空开好呢?
为什么?
谢谢!
2楼
正规是选择刀开关和空开组合。或者是抽屉式装空开等。
回复
3楼
刀开关不能带负荷分合闸。
应该是负荷开关+熔断器或隔离开关+空开。
回复
4楼
:lol
用刀闸+断路器好了。。
回复
5楼
如果你的负荷是用电机,最好是刀闸加空开,因为空开是3相1起通断,又有速断和过流保护。用RTO,,当熔断1个时,电机就会2相运行而烧毁电机。
回复
6楼
:D :D :D :D
回复
7楼
谢了!!
回复
8楼
:time: :time: :time: 辛苦了!!!!!!!
回复
9楼
又学习了解一点,谢了!
回复
10楼
顶一下
回复