现场分电盘压降问题~~~(期待答案)
qichaozhang
2010年06月10日 19:04:52
只看楼主

1.工厂现场分电盘总开关1250A,实际载流量600A左右波动,主进线电缆截面每相3根*单芯185MM2,离低压配电室大约350M,实际测得相与相间电压345V左右~~而上游低压配电室实际测得电压398V左右~~2.按照计算电缆截面压降选型不超过20V,3变压器1600KVA,阻抗5.97%,总用电量维持在700A左右4.请教现场分电盘压降问题~~~~有哪些因素造成这么大的压降。。如何改善~~~

1.工厂现场分电盘总开关1250A,实际载流量600A左右波动,主进线电缆截面每相3根*单芯185MM2,离低压配电室大约350M,实际测得相与相间电压345V左右~~而上游低压配电室实际测得电压398V左右~~

2.按照计算电缆截面压降选型不超过20V,

3变压器1600KVA,阻抗5.97%,总用电量维持在700A左右

4.请教现场分电盘压降问题~~~~有哪些因素造成这么大的压降。。如何改善~~~
免费打赏
andyzhang1115
2010年06月12日 13:13:39
12楼


楼主确实考虑的周到,我以前也遇到过与楼主类似问题,我可以提供你几点建议帮助你分析。
1)如上所述,每个电缆厂家生产的电缆不一样,电缆厂会考虑电缆的强度故需要再铜里添加一些合金,所以用电桥测量电缆电阻并换算到20度时候的电阻值与标准值进行比较,用于确认电缆没有质量问题。185电缆20度时候的参考电阻为0.0991欧姆。
2)可以结合第一点测量每相电阻值是否一致。
3)我们无法知道你350M的长度经过了那些地方,敷设环境有什么不同,故查找在电缆的敷设过程中的最不利环节进行验证(规范要求最不利环节大于5M就必须按照最不利环节设计全部电缆)。
4)大截面电缆在多根电缆并联敷设时由于敷设不规范导致互相磁影响,产生内部环流从而发热,压降大。个人认为这点是非常可疑,我也遇到并且处理过类似问题,主要是受一篇论文的启发,今天我把这篇论文贴上供你参考。

既然说到了谐波,顺便在这里说说我对谐波的看法,现在电力电子设备多了,动不动就提谐波,而且谐波看不见,摸不着,非专业仪器不可测,说他是罪魁祸首是最好的推脱,大家都没有责任,每次一发生无法解释的问题就推到谐波身上,可怜的谐波啊。我还发现更有甚着还会抄做概念。我曾经遇到过一个测量谐波的人,在测试完变电所后告诉我谐波畸变率有10%以上,远远超过了国家的标准5%。我听了后吓一跳,说变电所电容器接头已经有烧坏的现象了,非常严重云云,需要购买谐波治理设备等等,与其一起到现场进行了测试,结果的确让我大吃一惊,国家是规定了总谐波畸变率,但是是电压总谐波畸变率不大于5%,实际测量才1.2%,电流总谐波畸变率在10%,国家并没有电流总谐波畸变率的规定,只有谐波电流最大注入量的规定,从仪表看出谐波电流注入量也没有超出规范。再看所谓的烧坏的电容器,原来是工人使用加热抢加热热缩套管的时候温度没有掌握好,加热过了,所以热缩套管外层有焦黑点,红外枪测环境温度23度,测量该接头温度25度,一点都没有过热现象。所以我认为谐波是有能够危害设备的,但是设备故障并不一定都是谐波造成的,谐波也是不可能全完消失的,正确地对待谐波才是重要的。
回复
qichaozhang
2010年06月13日 10:02:58
13楼



感谢提供的参考意见,现场排查此电缆回路发现过路套管,单根电缆单相穿管敷设,故造成“涡流”,引起电缆局部过热,并且管井内电缆敷设凌乱,未规则排列,

计划组织整理线路,路面穿管部分比较麻烦(开挖路面+切管)或重新敷设,先解决不均流现象,如改善后压降理论上有所好转~~

同时你提出的线路质量问题,一直都否定了这点,原因(太相信该电缆厂牌),看来这次是有必要进行测试判断了~~
回复

相关推荐

APP内打开