电源进线问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月10日 17:00:17
只看楼主

为什么我看图有的电源进线是:YJV22-1KV-4x150 而有的是:YJV22-1KV-4x150+1x90 ,我就是想知道什么时候用 4根,什么时候又是4+1呢? 纠结```` 希望大家可以说说!谢谢了[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-10 17:01 编辑 ]

为什么我看图有的电源进线是:YJV22-1KV-4x150 而有的是:YJV22-1KV-4x150+1x90 ,我就是想知道什么时候用 4根,什么时候又是4+1呢? 纠结```` 希望大家可以说说!谢谢了

[ 本帖最后由 c450332 于 2010-6-10 17:01 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月10日 17:33:05
2楼
TN-C-S系统用四芯,TN-S系统用4+1。
回复
c450332
2010年06月10日 20:00:10
3楼
:handshake 感谢
回复
yyw3212
2010年06月10日 21:03:28
4楼
TN-C-S系统用四芯,TN-S系统用4+1。
回复
weilmeng
2010年06月11日 16:17:13
5楼
:victory:
回复
mp8
2010年06月11日 17:37:27
6楼
进线可以3+1,4+1

但我还没见过4的
回复
sunlori
2010年06月11日 21:02:53
7楼
分别是TN-C,和TN-S系统进线
回复
蛋腚
2010年06月12日 06:13:56
8楼
TN-C-S系统用四芯,TN-S系统用4+1。
回复
iamcmh
2010年06月12日 08:18:24
9楼
TT系统电源进线也是四芯。
回复
c450332
2010年06月13日 11:17:31
10楼
3+1 又是什么情况?
回复
hawksoaring
2010年06月13日 14:27:41
11楼
我们是这样说的,如果是三相对称负荷,比如说风机,水泵,考虑采用3+1形式
如果是有很多个单相负荷组成的,采用4 形式
回复