由三只单相电压互感器组成星形接线时一次侧中性点必需接地吗?
由三只单相电压互感器组成星形接线时一次侧中性点必需接地吗?
2楼
怎么没人解答啊,高手都到那里去了.
回复
3楼
我见过的不管是普通行还是抗铁磁谐振的三只结成Y的二次图都标注必须接地
回复
4楼
一定要!如不接就电压显就不准确了
回复
5楼
不一定,对于Y-Y接法时一次中性点是不允许接地的。对于Y-Y-开口三角形接法时一次中性点是接地的
回复
6楼
1.三相三芯柱电压互感器Y-Y接法时一次中性点是不允许接地的,所以其一次中性点是不引出来的.
2.由三只单相电压互感器组成Y0-Y0接法时,一次,二次中性点都应接地
3.三相五芯柱电压互感器一次Y0接法时,一次中性点都应接地
回复
7楼
谢谢上面各位师傅的回答,老弟我又长了不少见识
回复
8楼
电压互感器有几种接法,看看一次侧有没有引出Y0
回复
9楼
看过以后有些头晕,能解释一下为什么吗?
回复
10楼
我认为应该要接地,不论是那种接法
回复
11楼
应该是接地的关键是保护接地啊,对操作人员有保护作用啊,所以一定要接地哦:) :) :)
回复