请教二次高手
lijing-007
lijing-007 Lv.2
2005年09月16日 09:07:25
只看楼主

由三只单相电压互感器组成星形接线时一次侧中性点必需接地吗?

由三只单相电压互感器组成星形接线时一次侧中性点必需接地吗?
免费打赏
lijing-007
2005年09月17日 16:19:58
2楼
怎么没人解答啊,高手都到那里去了.
回复
haizhong
2005年09月17日 16:36:11
3楼
我见过的不管是普通行还是抗铁磁谐振的三只结成Y的二次图都标注必须接地
回复
梁栋永
2005年09月17日 18:07:08
4楼
一定要!如不接就电压显就不准确了
回复
hkshaochanggen
2005年09月17日 19:30:23
5楼
不一定,对于Y-Y接法时一次中性点是不允许接地的。对于Y-Y-开口三角形接法时一次中性点是接地的
回复
ccxxjj
2005年09月19日 12:37:50
6楼
1.三相三芯柱电压互感器Y-Y接法时一次中性点是不允许接地的,所以其一次中性点是不引出来的.
2.由三只单相电压互感器组成Y0-Y0接法时,一次,二次中性点都应接地
3.三相五芯柱电压互感器一次Y0接法时,一次中性点都应接地
回复
lijing-007
2005年09月19日 15:15:18
7楼
谢谢上面各位师傅的回答,老弟我又长了不少见识
回复
kamiu004
2008年07月31日 12:43:35
8楼

电压互感器有几种接法,看看一次侧有没有引出Y0
回复
爱芳的日子
2008年07月31日 18:57:51
9楼

看过以后有些头晕,能解释一下为什么吗?
回复
bmwild
2008年07月31日 19:09:44
10楼
我认为应该要接地,不论是那种接法
回复
姜振祥
2008年08月25日 08:31:26
11楼
应该是接地的关键是保护接地啊,对操作人员有保护作用啊,所以一定要接地哦:) :) :)