有一5层商场加20层住宅框剪带转换层,7度,大于80m,用satwe计算,框支柱为特一级,轴压比为0.63,转换层以上柱抗震等级为二级,轴压比为0.78,均显示超限,但我找不到规范支持,请求帮助

有一5层商场加20层住宅框剪带转换层,7度,大于80m,用satwe计算,框支柱为特一级,轴压比为0.63,转换层以上柱抗震等级为二级,轴压比为0.78,均显示超限,但我找不到规范支持,请求帮助
免费打赏
wqy4511
2006年01月15日 21:16:36
2楼
高规JGJ3-2002表6.4.2注4,5,6
回复
wangzaizhong
2006年01月16日 13:20:10
3楼
你的SATWE计算参数输入有问题,你介绍的也很简单也不知道具体你做的工程,我也做过几个转换层的,有一个和你差不多,底层是大空间的框支柱转换层,上面是20层剪力强的,