最近在做一个人饮工程,净扬程210m,管长1500m,计入水头损失的话,总扬程估计在250-280之间,是否要分级,分级是如何做法,希望有这方面经验的同行赐教,最好能给个样本[ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-6-10 10:26 编辑 ]
最近在做一个人饮工程,净扬程210m,管长1500m,计入水头损失的话,总扬程估计在250-280之间,是否要分级,分级是如何做法,希望有这方面经验的同行赐教,最好能给个样本
[
本帖最后由 beidu1985 于 2010-6-10 10:26 编辑 ]
12楼
记得以前我们这有个120m扬程的提水灌溉泵站,是一级泵站,结果运行了4个月就没法运行了,主要是经济运行费用太高,楼主还是要核算过投资运行费和效益比再搞吧,这样的工程很容易搞成劳民伤财的败家工程,怕搞好也没人敢用水,水价太高:lol
回复
13楼
这么高的扬程抽一方水将近要一度电,如果是农村饮水工程,农民不能承受这么高的水费,就是建好也不能运行。另找水源吧
回复
14楼
扬程太大,不经济。
不管是用于灌溉还是人饮,都不合算。
回复
15楼
我们这有一个泵站,总扬程310m,提水流量0.3m3\s,现已运行30年,目前正在扩建改造,供水人口15万人。
回复
16楼
最好分级,扬程太高,水泵现在问题不大,还要考虑管线造价,综合比较一下。
回复
17楼
关于这种项目关心的无非是二个问题:一个是安全,一个是运行成本。综合考虑的话建议用单级泵站,我去年做过一个泵站,曰供水六万吨,扬程270米。单级泵站需考虑的就是安全性问题,因为单级泵站运行费用肯定低于多级,安全性的话无非是二点:一个是静压/一个是水锤(包括起泵水锤、停泵水锺和水柱拉断产生的弥合水锤)。关于弥合水锤因产生的破坏力不是特别大,措施:输水管道尽量不折弯
[
本帖最后由 mincuidangyuan 于 2010-7-7 11:26 编辑 ]
回复
18楼
尽量无驼峰、管道尽量直埋不架空(需考虑当地冻土层深度)、在折弯处和其它地点设置自动排气阀。静压的话比较简单无非是水泵、管件及阀门设计承压等级高点就可以。
回复
19楼
关键还是水泵起泵和停泵水锤,按照理论计算破坏力是出水口动压的4到8倍,相当惊人。克服的措施:水泵采用变频控制且应单泵配单软起从实现水泵制动的软起软停;水泵出水口采用缓闭止回阀或多功能水泵控制阀,将过余破坏力泄至水泵前端;采用压力梯级隔断技术,具体方法保密;
回复
20楼
还有一个不大好的方法就是在输水管不同供水高程设置不同开启压力的泄压阀,需修排水沟,禁用爆破片。另这种项目还需考虑地质情况以防滑坡破坏管道;还有加压设备具体控制逻揖是根据液位控制还是时间控制等。还有一些其它的就不说了。另本人求职:给排水或暖通领域。qq:576466025,非诚勿扰,本人从事暖通、给排水设计三年。
回复
21楼
这个扬程的泵技术上没有任何问题,无须分级,除非在中部有大量用水用户,估计山区,人口不太多,流量不大,对保证率要求不高,
回复