带时限和不带时限的电流速断保护的灵敏度校验问题
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年09月15日 19:47:51
只看楼主

一、关于不带时限的电流速断保护(相当于I段保护)的灵敏度校验,本人注意到了两中不同的说法:1. 其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的电流速断保护才有意义,最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好 - 某继电保护教材语;2. 保护装置的灵敏度是按照系统在最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版

一、关于不带时限的电流速断保护(相当于I段保护)的灵敏度校验,本人注意到了两中不同的说法:
1. 其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的电流速断保护才有意义,最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好 - 某继电保护教材语;
2. 保护装置的灵敏度是按照系统在最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版
以上两本书都是电力出版社出版的。
请各位说说以上两种不同的方法的异同,还是从不同的方面说明同一个问题?

二、关于带时限的的电路速断保护(常作为第II段保护)的灵敏度校验问题,也存在两种不同的说法:
1. 按照最小运行方式下被保护线路末断发生两相短路时的短路电流值来校验,当灵敏度不满足要求时,可降低其动作电流,即按躲过相邻下一级线路的带时限的电流速断保护的动作电流来整定。 - 来源同上“一.1”。
2. 保护装置的灵敏度计算公式同不带时限的电流速断保护的灵敏度计算公式相同,即都是按照最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版
注:第三版和第二版的随后的计算例子也是按照线路始断两相短路电流来校验的。
同一种保护(即带时限的的电路速断保护)其灵敏度校验用的短路电流在不同的书籍当中为何不一样?一个为线路始端,一个为线路末端。以本人的理解,工业与民用配电设计手册 第二版/第三版的说法是错误的,第1种说法是正确的。
欢迎广大同行及继电高手谈谈高见。
zzdlm_cn
2005年09月16日 10:57:44
2楼
没人关注啊。大家踊跃发言啊。
回复
zzdlm_cn
2005年09月19日 09:13:38
3楼
是题目太难还是太容易?
回复
大鼻山
2005年09月19日 20:29:25
4楼
第一个问题,矛盾应该不是太大,因为在无穷大系统里,线路的长度跟短路电流大小基本成反比例,因此,用线路长度或电流值来衡量灵敏度,其差别不大。
第二个问题,既然不同书籍有分歧,你就需要查阅国标规范来核对(我手头无规范,你自己不妨查查)。但是有一条值得注意,II段保护很少单独出现,它一般要和III段电流保护配对、同时出现的
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 09:52:12
5楼


斑竹的第一个问题的答复,我还是有点晕。
第二个问题的答复,所谓灵敏度的校验,应该是按照保护安装处不利正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型来校验的,所以我们一般是以被保护线路末端的最小短路电流(即最小运行方式下的两相短路电流)来校验。
没错,II段保护是很少单独出现,但是当无时限的电流速断保护的灵敏度不能满足要求时,应装设带时限的电流速断保护即II段保护。对么?我还没有查到哪本规范对于高压系统保护的各种灵敏度校验作出具体规定,只有《民规》第5.1.1.3条的表5.1.1.3有此规定:变压器、线路和电动机的电流速断保护按保护安装处短路计算。此处的电流速断保护是指带时限的还是不带时限的?
由此又产生另一个疑问:是不是在无时限的电流速断保护的灵敏度满足/不满足要求的两种情况下,带时限的电流速断保护的灵敏度的计算不一样?即,如果无时限的电流速断保护(I段保护)的灵敏度满足要求,那么,带时限的电流速断保护(II段保护)的灵敏度按照被保护线路末端的两相短路电流来计算?若无时限的电流速断保护的灵敏度不满足要求,则带时限的电流速断保护(II段保护)的灵敏度按照被保护线路始端的两相短路电流来计算?这只是我一个不成熟的想法,还期待高手们印证并说明这样做的理由。
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 14:24:02
6楼
知道的赶快上啊。
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 19:31:08
7楼
继电高手们发表看法啊!
回复
fire
2005年09月21日 10:07:27
8楼
灵敏度从首端考虑与从末端考虑大小不一样,工业与民用配电设计手册从首端校验,提高了灵敏度,可能主要考虑与下级的选择性配合吧.
回复
zzdlm_cn
2005年09月21日 10:46:04
9楼
按末端进行灵敏度校验(指带时限的电流速断保护)一样可以实现选择性配合的呀。一个是时间的阶梯原则,一个是动作电流的整定不一样(与下级带时限的电流速断保护配合)。
回复
大鼻山
2005年09月21日 12:44:47
10楼

你说反了,以首段校验,是降低了灵敏度而非提高了灵敏度。
回复
haizhong
2005年09月21日 12:48:16
11楼
学习、向高手学习、向高手致敬。^_^