求助断路器的基础知识
suxuyangjing
2005年09月15日 18:21:49
来自于断路器
只看楼主

断路器中C65N、C45N、DPN都表示什么意思,是指品牌还是型号?

断路器中C65N、C45N、DPN都表示什么意思,是指品牌还是型号?
免费打赏
wyxsacf
2005年09月15日 19:24:22
2楼
楼主所说的全是施耐德的断路器型号,具体的代表意思明天上午我告诉你
回复
wyxsacf
2005年09月26日 19:35:12
3楼
不好意思,因为这段时间太忙,我把这个问题给忘记回答了。现回答如下:
C45N已经淘汰,就不说了。
举例:C65N-C(D)20A/2P+VE+SD:C65为型号,此型断路器具有隔离功能和3级限流等级;N为分断能力,N代表6000A,H代表10000A;C为脱扣曲线,C型曲线用于配电保护,D型曲线用于动力保护;20A为额定电流20A;2P为极数,有1P、2P、3P、4P;VE为带漏电保护附件,有VE、VEG、VM;SD为可选电气附件,有MX(分励脱扣单元,MN(欠压脱扣单元,瞬动型),MNS(欠压脱扣单元,延时型), SD(报警接点),OF(辅助接点),OF+SD/OF(双重切换接点)
DPN为(相线+中性线)断路器,它为C型脱扣曲线,宽度为18mm,它不能带漏电保护和其它电气附件。如再有疑问,在发消息或Q我:450237843
回复
aslook0351
2007年11月17日 11:21:05
4楼
谢谢 wyxsacf老师的回答,又学知识了
回复
402145654
2007年11月17日 17:55:52
5楼
1、安装使用新断路器时,要核对断路器的额定电流失否适合被保护电动机的额定电流。

2、断路器的过电流保护特性出厂时已调整好,用户不得擅自在调整。

3、断路器在正常使用情况下不需经常维修,但应该保持清洁,一般没半年检查一次。

4、因线路故障导致断路器经常脱扣时,应查明原因并消除故障后,断路器方能正常使用。