楼主讲的是总进线开关吗?
《民规》
10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
第11条 .住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。
《住宅设计规范》
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
第5条 .每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
所以是不允许的
回复
4楼
应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器
空开好像没有过、欠压保护功能。
回复
5楼
能用断路器加隔离,那最好了,不过选个带隔离功能的断路器就更方便了
回复
6楼
带隔离功能的断路器?
能提供一下型号吗?我们这还没用过呢
回复
7楼
M/G 9系列多了
回复
8楼
只要电表箱里设置了满足规范要求的"短路、过负荷和过、欠电压保护电器"
对于用户配电箱的总开就没有任何不允许用隔离开关的理由
回复
9楼
我觉得可以用,电表箱出线有断路器保护,住户进线端用隔离开关,没问题,我一直这样做,没有被提过!
回复
10楼
我觉得可以用,电表箱出线有断路器保护,住户进线端用隔离开关,没问题,设计院常这样设计
回复
11楼
楼主说的是分户箱吗?如果是应该选断路器加过电压保护附件。
进线柜的进线只用隔离。
不知道我说的对不对,即将毕业去设计院,还请大家指教。