最近在修改去年一个医院设计项目,仔细看了规范(民规)14.3.10,14.3.11条:医疗电气设备漏电动作电流应为6mA,与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)应设漏电电流动作保护。我个人认为对于TN-S系统应该对这些医疗设备应该设漏电保护,而且漏电电流应该都应该为6mA。电死和病死不是一样啊?不知道有没有哪位大虾能给点解释?有做过医院项目的希望支持一下!
据实验,人体电阻平均值大约1700多欧姆,承受的安全电压大约50V,算下来安全电流为30ma以下,所以漏电6ma不致于置人死命,使用中急救和手术设备突然断电置人死命的可能性更大。
回复
3楼
楼上所说人体平均电阻值应该是正常情况下的人体皮肤接触电阻,在急救和手术时候人体的电阻应该比正常情况下的电阻小的多,如果不设漏电保护,我认为还是有触电身亡的可能性。TT系统接地装置的灵敏度较低,采用漏电电流动作保护装置后能大幅度提高保护的灵敏度(北京、广州等城市对上述用电设备作出加装漏电保护装置的具体规定)
不知道南京有没有这样的规定,还请赐教
回复
4楼
比如供心脏手术,胸腔手术等的医疗器械需6mA,上次我做医院审图就给我提了。不过我找了很多样本都只有30mA的,不知6mA的是否需要定制?
回复
5楼
医疗建筑物内的电气安全
科技的进步使医疗设备越来越多地帮助医生给病人作出诊断,但同时也带来了“医疗设备电气安全性”这样一个新的课题,特别是手术中或处于重症监护状态下的病人,不仅在受到电击伤害时缺乏感知能力,而且还有遭受微电击伤害的危险:另一方面,有些病人需要依靠特殊的医疗设备来维持生命,一旦这些设备失电,将给病人带来生命危险。因而,可靠的电源是手术室、ICU、CCU等医疗场所中必不可少的电气设备:为此,国际电工委员会(1EC)对医疗场所的电气安全做出了明确的规范。
1 BDC60364-7-710:2001标准对不同医疗场所的划分
该标准710.2.5/6/7条对不同功能的医疗场所进行了明确的划分,共分三类:
(1)0类房间:无医疗设备应用的场所;
(2)1类房间:有医疗设备,且用于以下目的:
①人体外部;
②除心脏或710.2.7条(2类房间)规定以外的人体内部;
(3)2类房间:有医疗设备应用,且用于诸如心脏内部治疗、手术室和危及生命的治疗的场所,如果不能确保不间断供电,将导致患者生命危险的场所。具体的医疗场所的划分如下表(参照IEC60364?7?710)2001标准附录):
在0类和1类医疗场所,由于无医疗设备使用,或仅使将设备用在人体一些非致命性部位,笔者建议可以使用普通建筑物的电源设备和漏电保护措施,一般采用TN系统,配备剩余电流保护设备RCD,即发生漏电流超过30mA的漏电事故时,RCD动作。分断故障回路一旦造成医疗设备断电,也不会对患者造成重大影响,医生的诊断或治疗可重新开始。
在2类场所的患者往往处于无行为能力的状态,必须依靠医疗设备维持生命,或者处于手术状态,任何有关医疗设备的故障都将给患者带来生命危险,因而必须保证医疗设备电源系统的可靠性,既要保证设备对病人的直接漏电流不超过10μA,又要保证在漏电流或过电流状态下能不间断供电。鉴于上述两方面的因素,IEc标准规定在2类场所必须采用IT供电系统。
2、医疗IT供电系统
医疗IT供电系统,亦称医疗隔离电源系统。它通过一台隔离变压器给手术室或ICU等2类场所内直接与患者连接的医疗设备提供电力,如图1所示。
图中107TD47为绝缘监视仪,ES710为单相隔离变压器,MK为外接报警和显示设备,PE为保护接地端,PA为等电位联结端。
根据IEC60364?3:1993标准,IT系统的带电部分与大地之间无直接连接,受电部分的外露可导电部分通过PE保护导线接地。典型的IT系统如图2所示。
IT系统的优越性在于当发生一点对地绝缘故障时,系统对地只存在一个相当微弱的漏电流,因为该电流只能通过系统对地分布电容才构成回路,所以使患者遭受电击伤害的程度大大下降,而且系统内的熔断器也不会因为过电流而动作,造成医疗设备运行中断而危及患者生命。
为了控制发生一点接地时系统对地漏电流,必须控制IT系统的对地分布电容,即控制IT系统本身的大小,为此在IEC60364-7-720:2001标准第710.512.1.6条规定了隔离变压器的容量应不小于0.5kVA,不大于10kVA。
IT系统可靠运行的另一个必要条件是必须安装绝缘监视仪。绝缘监视仪安装在IT系统和大地之间,当IT系统发生一点接地时,绝缘监视仪立即发出报警信号,通知操作人员系统已经带故障运行,必须尽快找出故障,以便在发生第二点接地之前排除故障。对于2类医疗场所的IT系统使用的绝缘监视仪IEC60364?7-710:2001标准也作出了明确的规范:
(1)内部交流绝缘电阻必须大于100kΩ;
(2)测试电压不能大于DC 25V;
(3)即使是在故障条件下,测试电流不得超过1mA;
(4)在绝缘电阻降至50kΩ时,应有相应显示,应有测试仪器测试该装备;
(5)如果接地线或电路连接线松开应有显示;
(6)对IT系统的隔离变压器应具备过负荷和超温监视功能。
3 IT系统中对地故障回路的在线查找
在2类医疗场所,如果绝缘故障发生在手术过程中,应尽快找出故障设备,将它和IT系统断开,并停止在患者身上使用,IEC建议在发生对地绝缘故障后应尽快排除故障。绝缘故障定位系统能在不断开任何供电回路的情况下,在线找出故障回路,其原理如图3所示。
该系统由PGH绝缘故障测试仪、EDS绝缘故障评估仪和安装在负载回路中的测量电路互感器组成。绝缘故障定位系统利用对地绝缘故障本身产生的漏电流来实现对故障回路的判断。绝缘监视仪发出报警信号后,PGH绝缘故障测试仪会人为地给出IT系统中对地漏电流(测试电流)的通道,并通过内部接地电阻将这个漏电流控制在1mA以下,然后再利用安装在每个回路上的电流互感器和EDS绝缘故障评估仪来检测某个供电回路内是否存在该测试电流,如果EDS绝缘故障评估仪在对每一个供电回路的扫描过程中发现了存在该测试电流的回路,表明该回路存在对地绝缘故障,从而实现故障的在线定位。
绝缘故障定位系统的优越性在于能快速地找出故障回路,避免带漏电故障的医疗设备继续在患者身上使用,从而进一步降低患者受到微电击伤害的可能性。
4 我国对2类医疗场所的电气安装
回复
6楼
请问各位,知道医疗隔离电源系统的价格吗?医疗隔离电源系统包括:ES710 4KVA(5KVA)-220V/220V型隔离变压器,107TD47型绝缘监视仪,MK2007型报警测试,STW2型电流互感器AN450型稳压电源器,等电位连接;请问这套产品的价格是多少,下浮多少点,含税的价格,柜体的大小;有没有同等档次的国内品牌,价格及下浮率!
回复
7楼
1.1700欧是指的正常状态下,一般人体的体表电阻的平均值,人体内部的电阻要小的多。
2.手术室不应采用TN-S系统,应采用IT系统。按IEC标准进行心脏手术的设备的正常泄漏电流不得大于10微安,当发生一个接的故障时,其故障电流不得大于50微安。