我厂变电所电压等级110KV,经变压器后进入35KV高压室,为主供35KV高压室另有两路35KV进线,处于备用状态110KV和备用的35KV进线取自同一个发电厂请问若110KV与备用的35KV进线同时运行,是否就存在环流,是不是不允许这样的供电方式?
我厂变电所电压等级110KV,经变压器后进入35KV高压室,为主供
35KV高压室另有两路35KV进线,处于备用状态
110KV和备用的35KV进线取自同一个发电厂
请问若110KV与备用的35KV进线同时运行,是否就存在环流,是不是不允许这样的供电方式?
2楼
怎么没有高手回答??
急:funk:
回复
3楼
同时进线么,肯定是存在环流的。不过好像没有必要这么干呀
回复
4楼
同时运行但应该是分段的,不存在合环的可能
回复
5楼
谢谢指教
回复
6楼
35KV母线分段了吗?分段了的话可以断开分段开关同时将110KV和35KV进线投入运行。没分段的话最好不要同时投入,不仅是环流问题。最主要的是保护配置非常复杂,而且一旦发生故障会扩大故障范围。
回复
7楼
推测楼主因35kV有负荷增长需要,又不想更换主变容量(或线路线径太小),想利用备用线路供电,所以提出设想,基本支持6楼意见,如果35kV 母线没有分段,是不允许110降35kV和备用线35kV同时运行,主要是该二路35kV存在30°相角差因而有环流。
回复
8楼
这两个回路,相当于两个电压源,内阻不一样,当然是不能并联运行的;保护问题,微机保护基本都可以实现;但是,电网的上级调度是绝对不会同意这样做的,不合规程。电力系统的操作,首先要按规程操作,否则就是违章。
回复
9楼
我建议你找到那个电站的主接线图来分析。大家一起分析。这个问题有研究价值。
回复
10楼
没有什么好讨论的,就是不能合环运行,6楼已经说的很完备了,如果一定要合环的话也必须证得当地电力部门的同意
回复
11楼