紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装
miavia
miavia Lv.2
2005年09月15日 15:55:12
只看楼主

有个施工问题请教各位,现要安装一吊顶空调风柜,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,安装高度为3米。安装现场为一矩形车间,横向跨度9.5米,纵向跨度25米,由于楼板太高,无法从楼板往下拉丝杆吊装,也不能从地面往上做支撑架(甲方不允许)。现在只能用1条10米工字钢横跨车间,再在靠近纵向墙的一端再接二段2.5米工字钢与横跨的工字钢焊接起来,三条工字钢形成一个支撑平面,再讲吊柜固定在支撑平面上。 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢

1126770903797.jpg

免费打赏
jswgq-55
2005年09月16日 15:38:23
2楼
估计10#工字钢基本就够了,墙内槽钢能否有固定及支撑?也可从墙上做一斜拉,在空调柜顶斜拉更保险。
回复
miavia
2005年09月17日 10:24:22
3楼
谢谢,已经安装好了,跟你的说法一样,呵呵