个人意见,仅供参考施工前控制;1、进入下道工序技术交底(虽然每个工地都会做这项资料,但真正落实的交代工头的、将其利害关系道明的没几个)施工中控制;1、浇注砼柱时预埋砖墙拉结筋(也可后植筋),一般伸出500~1000.;2、砌砖墙时严格按规范;(如:灰缝饱满,砖淋水,墙面垂直度、平整度(这样可减少批灰过厚现象),砖墙封顶要等到5天以上且砖墙完成后一周方可批灰。。。。)3、批灰前补灰缝,扫毛,挂网(一般砖墙与柱交接面、转角、线槽、窗四方向角(防正八字或倒八字角裂缝)处挂网,也可全墙面满挂网),墙面淋水(要不干不湿);
个人意见,仅供参考
施工前控制;
1、进入下道工序技术交底(虽然每个工地都会做这项资料,但真正落实的交代工头的、将其利害关系道明的没几个)
施工中控制;
1、浇注砼柱时预埋砖墙拉结筋(也可后植筋),一般伸出500~1000.;
2、砌砖墙时严格按规范;(如:灰缝饱满,砖淋水,墙面垂直度、平整度(这样可减少批灰过厚现象),砖墙封顶要等到5天以上且砖墙完成后一周方可批灰。。。。)
3、批灰前补灰缝,扫毛,挂网(一般砖墙与柱交接面、转角、线槽、窗四方向角(防正八字或倒八字角裂缝)处挂网,也可全墙面满挂网),墙面淋水(要不干不湿);
4、太厚墙面分一次或几次批上;
施工后补救:
1、将裂缝处铲除50~100宽,扫净灰尘,扫一道粘合剂将纤维丝网粘上即可。