小女请教专业人士关于排气屋面
lxm310
lxm310 Lv.3
2010年06月09日 21:16:53
只看楼主

我们盖的是一座30层住宅,28层处退层,有个200多平米的大露台,上人屋面的做法,图纸上设计院对屋面不做排气处理,可以施工时,施工方反映在屋面找坡做完后半月准备保温完做防水时发现找坡没有完全干,怕以后不做屋面排气会造成屋面长时间积水渗漏,我觉得有道理,请问各位有经验人士,你们的工程施工到大面积没做排气屋面时,会有隐患吗,以后屋面会因为存水而保温涨开吗?

我们盖的是一座30层住宅,28层处退层,有个200多平米的大露台,上人屋面的做法,图纸上设计院对屋面不做排气处理,可以施工时,施工方反映在屋面找坡做完后半月准备保温完做防水时发现找坡没有完全干,怕以后不做屋面排气会造成屋面长时间积水渗漏,我觉得有道理,请问各位有经验人士,你们的工程施工到大面积没做排气屋面时,会有隐患吗,以后屋面会因为存水而保温涨开吗?
免费打赏
yukeming508
2010年06月10日 15:12:39
2楼
看你屋面保温用的是什么材料了 一般来说我做过的工地用保温板保温的时候,施工环境是干燥的,就没有设置过排气孔(不知道其他工地是否设置);如果用的是珍珠岩之类的需要跟砂浆调和使用的时候,因为施工环境是潮湿的,所以设置了一些直径50mmPVC材料的排气孔,我做过一个大概6m*6m的空间做排气孔,伸出屋面250mm即可。但是这个的缺点是排气孔容易被别人踢断的~呵呵,我们交房以后就不管啦~
回复
yukeming508
2010年06月10日 15:14:47
3楼
另外其实如果不做排气孔的话,下面有积水如果遇到高温天气的情况水会蒸发膨胀,防水层下会有空洞,影响到防水效果的 。不知道说的对不?
回复
wangchunsheng66
2010年06月10日 15:20:54
4楼
当然有隐患,如保温层有水则保温效果大大降低,且防水层会起泡,导致漏水。
回复
qiangppc
2010年06月10日 16:27:08
5楼
很有可能啊!!!
回复
yhj12661347
2010年06月10日 16:50:46
6楼
真是太好了感谢楼主分享,感激不尽!
回复
lll999999
2010年06月10日 16:51:36
7楼
保温上人屋面由于施工时厚度较大,施工时的水分不能够在短时间排出,若遇到高温天气,地面受热,水蒸气上行,可是屋面表面又做有防水层,水蒸气拍不出来,长时间下去会出现屋面表面起鼓。若屋面表面上采用有钢筋混凝土强制措施的面层,水蒸气将会在墙体的四周薄弱部位鼓出裂缝,直到能排出为止。
建议:1、若不留排气孔,一定要在基层干燥后做防水(此为下策)
2、一定要留排气孔,让设计出一个比较适合此平台排气的做法,确保长住久安
不要太大意了
回复
beyondfyk
2010年06月10日 16:57:18
8楼
讨论的好:victory:
回复
mg18mg
2010年06月10日 17:19:30
9楼
1、若不留排气孔,一定要在基层干燥后做防水(此为下策)
2、一定要留排气孔,让设计出一个比较适合此平台排气的做法,确保长住久安
不要太大意了
回复
wangzh2172
2010年06月10日 19:01:20
10楼
排气孔留设
2010年06月10日 19:09:59
11楼
建议做排气孔,就怕万一出现漏水等情况。
回复