关于交流接触器的问题
mjlindan
mjlindan Lv.2
2010年06月09日 17:59:04
只看楼主

请问三相交流接触器除了一组主触点外,是否可以再加一组主触点(此触点额定工作电流3A左右,工作电压380,3P)

请问三相交流接触器除了一组主触点外,是否可以再加一组主触点(此触点额定工作电流3A左右,工作电压380,3P)
免费打赏
qife253870
2010年06月09日 18:24:27
2楼
不知道你的主触头要求多大的电流
回复
xiaoniren113
2010年06月09日 21:19:48
3楼
没明白
回复
yhp110119
2010年06月12日 10:15:13
4楼
能加吗?请高人解答
回复
tangqin12
2010年06月12日 11:30:41
5楼
一般交流接触器都是3极的,某些厂家也有4极接触器。如果你需要的触点容量比较大,建议用4极接触器,触点容量只有3A的话加辅助触点就行了
回复
lingxuct
2010年06月12日 12:04:34
6楼
“再加一组主触点(此触点额定工作电流3A左右,工作电压380,3P)”

3A电流,并接一只中间继电器不是很方便?
回复
jzwl
2010年06月12日 12:07:12
7楼
大概要订做吧。没发现有四极的接触器
回复
tangqin12
2010年06月12日 12:44:27
8楼
施耐德、ABB都有4极的接触器,国产品牌的话一般大一点的厂家应该有的
回复
mjlindan
2010年06月13日 10:52:00
9楼
OK,问题已经解决,触点容量小,就用的辅助触头
回复
xiaobaitaba
2010年06月13日 11:44:36
10楼
不可以用主触点。
回复
zxr2625
2010年06月14日 10:48:54
11楼
:victory: :victory: :time: :time:
回复

相关推荐