地下室防火分区疏散问题!!
kevinhisung
2010年06月09日 14:20:53
只看楼主

某地下室分为两个防火分区,共用一个楼梯间作为疏散出口,如图:楼梯间的两个疏散门应该是甲级防火门吧??还是乙级防火门就行了呢??另外如果某建筑的做的是封闭阳台,两层窗户,且都是落地窗,那么阳台上的那层需要做阳台栏杆护窗嘛??内层可以不做护窗栏杆吧!??

某地下室分为两个防火分区,共用一个楼梯间作为疏散出口,如图:
楼梯间的两个疏散门应该是甲级防火门吧??还是乙级防火门就行了呢??

另外如果某建筑的做的是封闭阳台,两层窗户,且都是落地窗,那么阳台上的那层需要做阳台栏杆护窗嘛??内层可以不做护窗栏杆吧!??

未命名.jpg

免费打赏
内强
2010年06月09日 16:39:56
2楼
各位大哥,拜托你们在问问题时尽量把条件讲清楚一点,条件不同,回答就不一样~~
1、地下室是干什么的用的?
2、完全看不明白是什么意思?
回复
chwccs
2010年06月10日 10:36:06
3楼
地下室开往楼梯间的肯定是甲级防火门。
阳台那个,说的不清楚,落地窗肯定要设置防护栏杆了
回复
jsa346
2010年06月10日 14:18:16
4楼
地下室的楼梯间肯定是要做甲种防火门的,毋庸置疑!
说的阳台情形。。。。真的是看是看完了,却搞不懂啥意思??
回复
内强
2010年06月11日 10:34:04
5楼
一般情况下楼梯间的门做乙级防火门,但是要看用途,基本上除了设备房做甲级外,其他都做乙级就可,所以我要问你的功能用途的缘故
回复
粑粑爱多多
2010年06月12日 17:39:05
6楼
外窗是必须做的
回复
粑粑爱多多
2010年06月12日 17:39:59
7楼
根据防火规范
乙级防火门就可以